kong213670 发表于 2011-5-6 15:07

三相泄漏电流偏差太大

我们有一台交流电动机, 6000V2400KWY接法(星点接线盒)。

客户安装后,按照GB 50150-2006 电气设备交接试验标准的6.0.4条款进行直流耐压试验并测试三相泄漏电流,结果分别为50微安、7微安、4微安(测试电压18KV时)。客户判定为泄露电流三相之间偏差太大,不合格。

另外,客户测得的三相绝缘电阻分别是:兆欧表2500V

U1U2:R15=15000兆欧R60=50000兆欧

V1V2:R15=15000兆欧R60=50000兆欧

W1W2:R15=15000兆欧R60=50000兆欧

从绝缘电阻结果来看,定子绝缘应该是没有问题的,但为什么会产生三相泄漏电流偏差大的情况,请高手帮忙分析一下。

标准答案 发表于 2011-5-6 23:10

1 “(星点接线盒)”是啥意思?
2 GB 50150-2006 电气设备交接试验标准的有关条款是什么?有“三相泄漏电流偏差”测试这一项吗?
3 既然绕组接成Y接了,那么如何能分别测出“三相泄漏电流”?又如何能分别测出三相绝缘电阻?

long98194 发表于 2011-5-7 07:51

泄露电流,即对地电容电流,50微安那一相说明电机受潮、或者绝缘有缺陷,建议先测吸收比,看吸收比合格吗?吸收比不合格的话,对电机进行烘干处理

张老五 发表于 2011-5-7 13:38

我来回答老李的问题
1、中性点是接出来的,有个接线盒,在这个接线盒里,应该装有差动保护的电流互感器。另外,在这时里可以把星点解开。
2、GB50150中规定如下:

张老五 发表于 2011-5-7 13:40

第三,绝缘电阻和泄漏电流的考核内容是不同的
4、一般来说,绝缘有问题多半是受潮或者脏污,解决也从这两方面入手。

kong213670 发表于 2011-5-19 11:22

谢谢张老五, 是受潮了, 烘过以后重新测试OK。

tech4 发表于 2011-5-21 16:13

老五对大型电机了解的非常透测,我顶您