西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 3484|回复: 6

[讨论] 三相泄漏电流偏差太大

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-5-6 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我们有一台交流电动机, 6000V  2400KW  Y接法(星点接线盒)。

客户安装后,按照GB 50150-2006 电气设备交接试验标准的6.0.4条款进行直流耐压试验并测试三相泄漏电流,结果分别为50微安、7微安、4微安(测试电压18KV时)。客户判定为泄露电流三相之间偏差太大,不合格。

另外,客户测得的三相绝缘电阻分别是:兆欧表2500V

U1U2:R15=15000兆欧  R60=50000兆欧

V1V2:R15=15000兆欧  R60=50000兆欧

W1W2:R15=15000兆欧  R60=50000兆欧

从绝缘电阻结果来看,定子绝缘应该是没有问题的,但为什么会产生三相泄漏电流偏差大的情况,请高手帮忙分析一下。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-5-6 23:10 | 显示全部楼层
1 “(星点接线盒)”是啥意思?
2 GB 50150-2006 电气设备交接试验标准的有关条款是什么?有“三相泄漏电流偏差”测试这一项吗?
3 既然绕组接成Y接了,那么如何能分别测出“三相泄漏电流”?又如何能分别测出三相绝缘电阻?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-5-7 07:51 | 显示全部楼层
泄露电流,即对地电容电流,50微安那一相说明电机受潮、或者绝缘有缺陷,建议先测吸收比,看吸收比合格吗?吸收比不合格的话,对电机进行烘干处理
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 5 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-5-7 13:38 | 显示全部楼层
我来回答老李的问题
1、中性点是接出来的,有个接线盒,在这个接线盒里,应该装有差动保护的电流互感器。另外,在这时里可以把星点解开。
2、GB50150中规定如下:
未命名.JPG
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 5 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-5-7 13:40 | 显示全部楼层
第三,绝缘电阻和泄漏电流的考核内容是不同的
4、一般来说,绝缘有问题多半是受潮或者脏污,解决也从这两方面入手。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-5-19 11:22 | 显示全部楼层
谢谢张老五, 是受潮了, 烘过以后重新测试OK。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-5-21 16:13 | 显示全部楼层
老五对大型电机了解的非常透测,我顶您
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 10:19 , Processed in 0.138353 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表