zljdy521 发表于 2008-10-13 10:02

电流互感器二次侧绕组能产生的最大电流公式

电流互感器二次侧绕组能产生的最大电流公式I=4.44fNAB/ZX10-4.不知对不对

[ 本帖最后由 zljdy521 于 2008-10-13 10:04 编辑 ]

zcb1973 发表于 2008-10-13 10:49

对的,要注意单位,基本公式是I=√2 π N B S /Z 式中N-二次匝数,B-铁心极限磁通密度,S-铁心截面积,Z-二次总阻抗

zcb1973 发表于 2008-10-13 10:50

不好意思,上面少了工作频率,应该是基本公式是I=√2 π f N B S /Z式中f-工作频率,N-二次匝数,B-铁心极限磁通密度,S-铁心截面积,Z-二次总阻抗

zljdy521 发表于 2008-10-13 11:40

I=4.44fNAB/ZX10-4式中为什么还要有10-4.而你-写的没有.
是不是你的I=√2 π f N B S /Z公式不用1/10000.

zcb1973 发表于 2008-10-13 11:49

这个和所用单位制有关,互感器计算一般采用厘米单位制

zljdy521 发表于 2008-10-13 11:52

S-铁心截面积要是用了平方米就*1/10000,否则不用对不

zcb1973 发表于 2008-10-13 11:52

如果所有单位换算成国际单位制的话,不需要/10000

zcb1973 发表于 2008-10-13 11:53

包括B的单位用特斯拉,不用高斯

zljdy521 发表于 2008-10-13 13:15

电流互感器二次侧绕组能产生的最大电流公式I=4.44fNAB/ZX10-4.
f-电源频率HZ
N2-额定二次匝数
A-铁心有效截面积,CM2
B-饱和磁密度。T
Z2-二次绕组阻抗。欧母
好像就不对了.应该是I=4.44fNAB/Z.不用剩以1/10000

[ 本帖最后由 zljdy521 于 2008-10-13 13:36 编辑 ]

wqk3721 发表于 2009-4-10 22:00

公式是对的,感觉这个计算没多大意义,只要铁心不饱和,二次最大电流是由一次和二次匝数所确定的

xing06 发表于 2009-4-21 17:38

同意上楼的意见

pmlmzhang 发表于 2010-3-10 09:45

学习了。。。。

starte 发表于 2010-5-23 20:49

这应该可是用特斯拉跟高斯之间区别,看单位决定用不用/10000

ybncut 发表于 2010-6-3 11:52

电流互感器二次侧绕组能产生的最大电流公式I=4.44fNAB/ZX10-4.
f-电源频率HZ
N2-额定二次匝数
A-铁心有效截面积,CM2
B-饱和磁密度。T
Z2-二次绕组阻抗。欧母
好像就不对了.应该是I=4.44fNAB/Z.不用剩以1/10000

leon7721 发表于 2010-6-20 10:58

在铁芯不饱和的时候,2次侧产生电流有比较精确的计算公?
当铁芯一定的时候,不忽略二次绕组阻抗的情况下。

864993227 发表于 2011-9-2 08:54

回复 3# zcb1973


    你好,想请问一下,那一次输入最大电流也可以用这个公式吗?

gysj011 发表于 2011-9-9 21:16

回复 16# 864993227


    铁心不饱和时直接用变比转换过去就行了

gysj011 发表于 2011-9-9 21:16

回复 16# 864993227


    铁心不饱和时直接用变比转换过去就行了
页: [1]