西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 4642|回复: 17

[互感器] 电流互感器二次侧绕组能产生的最大电流公式

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
电流互感器二次侧绕组能产生的最大电流公式I=4.44fNAB/ZX10-4.不知对不对

[ 本帖最后由 zljdy521 于 2008-10-13 10:04 编辑 ]
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 10:49 | 显示全部楼层
对的,要注意单位,基本公式是I=√2 π N B S /Z 式中N-二次匝数,B-铁心极限磁通密度,S-铁心截面积,Z-二次总阻抗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 10:50 | 显示全部楼层
不好意思,上面少了工作频率,应该是基本公式是I=√2 π f N B S /Z  式中f-工作频率,N-二次匝数,B-铁心极限磁通密度,S-铁心截面积,Z-二次总阻抗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-13 11:40 | 显示全部楼层
I=4.44fNAB/ZX10-4式中为什么还要有10-4.而你-写的没有.
是不是你的I=√2 π f N B S /Z公式不用1/10000.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 11:49 | 显示全部楼层
这个和所用单位制有关,互感器计算一般采用厘米单位制
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-13 11:52 | 显示全部楼层
S-铁心截面积要是用了平方米就*1/10000,否则不用对不
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 11:52 | 显示全部楼层
如果所有单位换算成国际单位制的话,不需要/10000
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 11:53 | 显示全部楼层
包括B的单位用特斯拉,不用高斯
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-13 13:15 | 显示全部楼层
电流互感器二次侧绕组能产生的最大电流公式I=4.44fNAB/ZX10-4.
f-电源频率HZ
N2-额定二次匝数
A-铁心有效截面积,CM2
B-饱和磁密度。T
Z2-二次绕组阻抗。欧母
好像就不对了.应该是I=4.44fNAB/Z.不用剩以1/10000

[ 本帖最后由 zljdy521 于 2008-10-13 13:36 编辑 ]
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-4-10 22:00 | 显示全部楼层
公式是对的,感觉这个计算没多大意义,只要铁心不饱和,二次最大电流是由一次和二次匝数所确定的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-4-21 17:38 | 显示全部楼层
同意上楼的意见
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-3-10 09:45 | 显示全部楼层
学习了。。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-23 20:49 | 显示全部楼层
这应该可是用特斯拉跟高斯之间区别,看单位决定用不用/10000
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-3 11:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-20 10:58 | 显示全部楼层
在铁芯不饱和的时候,2次侧产生电流有比较精确的计算公?
当铁芯一定的时候,不忽略二次绕组阻抗的情况下。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-2 08:54 | 显示全部楼层
回复 3# zcb1973


    你好,想请问一下,那一次输入最大电流也可以用这个公式吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-9 21:16 | 显示全部楼层
回复 16# 864993227


    铁心不饱和时直接用变比转换过去就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册