tata888 发表于 2011-4-23 15:16

V/F控制空载加速时间设置较长时电流过大是什么原因?

加速时间设短的话没有问题,带载的话也没问题。
如何从控制上解决呢?是励磁饱和吗?需减小压频比?具体是什么原因呢?哪位大侠给详细讲讲。感激不尽!

archdevil 发表于 2011-4-25 08:42

按道理加速时间长电流不会大啊,你控制的是什么电机?加速到额定频率还是其他频率?

lbz0123 发表于 2011-4-25 13:24

负载惯性很大吗?有没有自动电压调整功能?有的话关掉

whitecat198 发表于 2011-4-25 17:21

没有遇到过,一般是时间长电流小啊

cl0201 发表于 2011-4-29 15:30

多大的电机?你说加速时间设置较长是多长时间?有转矩提升吗?
有没有可能是因为设置加速时间太长频率上升太慢,相当于电机长时间处于启动状态,此时反电势没有建立,因此导致过流?

flyingford 发表于 2011-4-29 16:06

5楼说的有道理,电流大,就是因为电机端电压远远大于电机的反电动势,由此产生的问题。

wzh2718 发表于 2011-4-30 04:54

说白了就是V/F曲线设的不合适。电流开环的V/F控制不能很好的适应在不同工况下运行。带载时一条V/F曲线,空载就得另一条V/F曲线