amazinghit 发表于 2011-4-15 20:20

电机控制过流保护

请教各位高手。鄙人在开发一个电机控制器,设计了硬件过流保护的功能,矢量控制、PI控制器,转速闭环启动时,如果给稍微大点的Kp和Ki就会过流保护,而调小了电机可以启动,但相应极慢,那位高手能根据自己的经验帮忙分析一下问题所在。比如过流保护应如何设置阈值、空载启动电流与额定电流的关系等。电机额定电压375V(直流),目前只给了90V电压调试,额定电流64A,但在实际调试过流时发现相电流有打到过120 130A(正弦)。现在很迷惑,到底是控制的问题还是过流保护阈值的问题。

motorzbc 发表于 2011-4-16 09:55

PI的问题可参考http://bbs.simol.cn/thread-37813-1-2.html
不知道楼主用是什么驱动芯片,我认为可以再调高一下过流保护点

lbz0123 发表于 2011-4-18 08:13

电流保护如果从保护驱动器的角度来考虑应该以IGBT的可承受电流来考虑
如果考虑保护电机 就从电机的额定来考虑 主要防止电机过热 相应不要那么快的
如果PI调的比较大 启动的瞬间电流会冲的比较大 这是比较正常的
如果始终不能达到楼主要求 是否考虑增大硬件容量

hitbuyi 发表于 2011-4-26 15:45

我觉得原因是你的PI参数调整不适应,开始超调了,触发过流保护,超调后好几个振荡周期控制器才能跟上,严重的话,会跟不住,发散。 如下图所示。

wt2496 发表于 2011-6-15 11:22

过流分为芯片级过流和系统级过流,芯片级流过是mos管最大电流,系统级过流是系统可以正常启动是的电流。

可以这样调节:
查查芯片手册,MOS管允许的最大电流。然后再允许范围内,增大阈值,使得系统可以正常启动,这个阈值就是系统级过流点。

Avlicht 发表于 2011-6-15 21:32

都说得很有道理,不过实际应用时得做些取舍。

amazinghit 发表于 2011-6-16 10:57

谢谢以上的帮忙提示。
和PI参数有关,另外貌似传感器位置偏差影响很大,哪怕差1°(现在没办法精确确定传感器反馈的位置和实际位置之间的偏差,只能大致测量),同样的PI参数都会造成不同的影响。

原来的PI参数响应,很慢,微调了传感器位置偏差,PI参数可以增大,也不致过流了。不过依然不理想。

理论上电机和IPM的阈值都很大,为了安全,硬件电路保护的阈值比较保守。电机没带负载,按说不该出现启动电流很大的现象。

a461169a 发表于 2011-12-5 19:31

位置偏差应该是不对,再有,转速指令要加斜坡

MazzyLyric 发表于 2011-12-7 10:41

我觉得应该是pi的参数没有调好

wkshengren 发表于 2011-12-7 14:35

过流保护应远大于电流环的限幅值,与功率器件匹配,比如说功率器件瞬间电流可以承受200A,而电流环可能只限制到40A,此时,保护就应设置到不小于100A

fengxiangru 发表于 2011-12-28 09:04

进来学习下,最近一直在整过流保护
页: [1]
查看完整版本: 电机控制过流保护