hebuthan 发表于 2010-12-14 13:40

关于云母带5440-1的介电常数 对地耐压

资料称为40MV/m那么0.14厚的的云母带可以承受 0.14*0.001*40*1000000=5600V耐压吗?
如果半叠包三层后不压那么一般对地上限应打多少啊   6000V有问题吗

wangjs 发表于 2010-12-15 08:58

半叠包3层,6000V恐怕难以通过,5000V大概还可以,
云母带的介电常数是理想状态,不能受到任何的损伤,一般要取到7-9倍的安全系数。例如半叠包3层,厚度为0.84mm。理论耐压强度为33.6kV。实际只能打到3.7-4.8kV

么么茶 发表于 2010-12-16 15:23

那是理想状态。
包扎之后的耐压和工艺有关。
一般要做试验后才能确定。

张老五 发表于 2010-12-17 10:27

绝缘材料的裕度,一般都在7-10倍

tech4 发表于 2010-12-17 10:50

回复 4# 张老五
赞同老五的观点。一般的绝缘材料经验裕度为7~10倍。

hebuthan 发表于 2010-12-17 21:28

学习了谢谢
页: [1]
查看完整版本: 关于云母带5440-1的介电常数 对地耐压