Clark-Q 发表于 2010-11-25 20:06

绕线转子对地绝缘为零,但打对地耐压能过

如题


         摇表 摇 对地绝缘直接为0
                     
                        打耐压却能过

            仪器没问题,   操作没问题   
            为什么呢?

yinduhua 发表于 2010-11-25 20:09

这情况不可能发生,你打耐压多少伏,要表是不是用的大

欧阳庆 发表于 2010-11-26 09:49

此种情况是有可能发生的,特别在冶金行业用的电机; 为何会如此?原因不明.

张老五 发表于 2010-11-26 15:43

摇表是如何摇的?耐压是如何打的?

tjulix 发表于 2010-11-26 16:30

用万用表测测对地电阻试试
你的摇表是不是坏了

张老五 发表于 2010-11-26 20:06

回复 5# tjulix


    这个倒是很有可能

Clark-Q 发表于 2010-11-26 20:21

本帖最后由 Clark-Q 于 2010-11-26 20:22 编辑

首先是车间试验站检测出来的


                后面 是技术组验证
                        就是这个问题
               
                  所有设备 和操作都没问题   摇表 用的是500 的(没记错的话应该是的)打耐压 是2000V左右

                   开始时怀疑漆没干拿到窑子里 烘了 3个小时
                        冷了后就好了
               但    漆没干   一般应该绝缘不会为0吧   
                     但事实 就是这样   
                         师傅说摇表是直流电打耐压是交流电
                               摇表摇的时候泄露电流 大
                                    所以这样   
                              泄露电流 ?   是不是真的是这样啊?
                            求解    不明白

xiao2hei 发表于 2010-11-27 11:29

我也迷惑中

tech4 发表于 2010-11-28 15:28

回复 7# Clark-Q

您应该从所使用仪器的击穿强度来分析。

huanhua1003 发表于 2010-11-29 16:09

不会这样吧,会不会是用摇表测量时没注意,将引出线直接接地了?

Clark-Q 发表于 2010-11-29 20:32

本帖最后由 Clark-Q 于 2010-11-29 20:35 编辑

汗~~~~~~~~~

   只想说 。。。

                           暴汗~~~~~~~

          如果是操作问题 或是 仪器问题
                                    值得 发个帖??????、

fan2402 发表于 2010-11-30 16:54

摇表,指针式表,绝缘很低时是无法准确显示的。
    零,直接接地与绝缘低是完全不同的。在绝缘很低的情况下,工频耐压不一定能击穿的。你这种情况应该是没有完全接地的。
    即使工频耐压通过,这个试品也是有问题的,要进一步检查

lishonghai911 发表于 2010-12-2 09:34

楼上的说的有道理,我们有的时候摇表0.1,耐压2760都能过。
页: [1]
查看完整版本: 绕线转子对地绝缘为零,但打对地耐压能过