绕线转子对地绝缘为零,但打对地耐压能过
如题摇表 摇 对地绝缘直接为0
打耐压却能过
仪器没问题, 操作没问题
为什么呢? 这情况不可能发生,你打耐压多少伏,要表是不是用的大 此种情况是有可能发生的,特别在冶金行业用的电机; 为何会如此?原因不明. 摇表是如何摇的?耐压是如何打的? 用万用表测测对地电阻试试
你的摇表是不是坏了 回复 5# tjulix
这个倒是很有可能 本帖最后由 Clark-Q 于 2010-11-26 20:22 编辑
首先是车间试验站检测出来的
后面 是技术组验证
就是这个问题
所有设备 和操作都没问题 摇表 用的是500 的(没记错的话应该是的)打耐压 是2000V左右
开始时怀疑漆没干拿到窑子里 烘了 3个小时
冷了后就好了
但 漆没干 一般应该绝缘不会为0吧
但事实 就是这样
师傅说摇表是直流电打耐压是交流电
摇表摇的时候泄露电流 大
所以这样
泄露电流 ? 是不是真的是这样啊?
求解 不明白 我也迷惑中 回复 7# Clark-Q
您应该从所使用仪器的击穿强度来分析。 不会这样吧,会不会是用摇表测量时没注意,将引出线直接接地了? 本帖最后由 Clark-Q 于 2010-11-29 20:35 编辑
汗~~~~~~~~~
只想说 。。。
暴汗~~~~~~~
如果是操作问题 或是 仪器问题
值得 发个帖??????、 摇表,指针式表,绝缘很低时是无法准确显示的。
零,直接接地与绝缘低是完全不同的。在绝缘很低的情况下,工频耐压不一定能击穿的。你这种情况应该是没有完全接地的。
即使工频耐压通过,这个试品也是有问题的,要进一步检查 楼上的说的有道理,我们有的时候摇表0.1,耐压2760都能过。