低电压穿越能力
本帖最后由 zhaijianbin 于 2010-10-22 19:14 编辑怎么使得风机的低电压穿越能力强? 需要改动控制系统,变流器和变桨系统 问题式如何实现呢,谁能回答一下;
回复 2楼 elastic123 的帖子
需要改动控制系统,变流器和变桨系统?具体??
我也在想问这个问题如何解决
电机的定子电压在690+-10%在690-10%的时候 转子电流将增大很多,请问变频器考虑过这点吗? 在低电压时转子电流的增大是肯定要考虑的
我手里有个数据,某双馈风电变流器发电机转子侧
允许10秒最大输出电流为965A,连续输出电流为645A 问题式如何实现呢,谁能回答一下; 这个应该分为2个控制模块吧。高于额定功率和低于额定功率,低电压穿越控制应该是不一样的。
相同的是都需要增加DFIG的无功输出。 看过一些资料:针对不同的发电机类型有不同的实现方法,最早采用也是最普遍的方案是采用CROWBAR,他已经安装在变频器之中,根据不同的系统要求选择低电压穿越能力的大小,即电压跌落深度和时间,具体要求根据电网标准要求。 不错啊,谢谢楼主! 谢谢楼主分享 在低电压时转子电流的增大是肯定要考虑的
我手里有个数据,某双馈风电变流器发电机转子侧
允许10秒最大输出电流为965A,连续输出电流为645A
elastic123 发表于 2008-10-4 00:40 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
转子连续输出电流645A?这个太大了吧。 新手不是很明白 但是需要知识 请大家帮助 ABB采用了一种ACtive CROWBAR来实现低压穿越功能。 前一些风电制造商采用得较多的方法,其在发电机转子侧装有crowbar电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机励磁变流器,同时投入转子回路的旁路(释能电阻)保护装置,达到限制通过励磁变流器的电流和转子绕组过电压的作用,以此来维持发电机不脱网运行(此时双馈感应发电机按感应电动机方式运行 好的研究方向啊,呵呵 学习哈新东西 需要改动控制系统,变流器和变桨系统?
具体?? crowbar触发以后,按照感应电动机来运行,这个只能保证发电机不脱网,而不能向电网提供无功,支撑电网电压。现在LVRT能提供电网支撑的风机很少,这个是LVRT最高的level。德国已经制定标准了。最后还是得增加转子变频器的过流能力。 刚北京开会回来,我国的标准将是20%电压,625ms,接近awea的标准,头大啊