还好没有到零电压,呵呵
最简单的方式是变流其的输出侧接一旁路CRAWBAR,先经过散热电阻,再进入三相整流桥,每一桥臂上为晶闸管下为一二极管,直流输出经铜排短接.当低电压发生后,无功电流均有加大,有功电流有短时间的震荡,过流在散热电阻上以热的形式消耗,按照不同的标准,能坚持的时间要根据电压跌落值来确定.当然,在直流环节上也要有保护装置.详细就不讨论.具体的讨论再联系.FRT的实物与图片可供大家参考.但是大家所提到的FRT只是老式的,新式是在直流环节有保护装置,但输出侧仍有无源CRAWBAR.
补充点,低电压发生后,网侧变流器应工作在静态无功补偿状态,以支撑电压不下降.(欢迎来贴讨论)
LS 的一看就是专家级的解释
控制策略和硬件来决定
前一些风电制造商采用得较多的方法,其在发电机转子侧装有crowbar电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机励磁变流器,同时投入转子回路的旁路(释能电阻)保护装置,达 ...
aser 发表于 2008-12-16 23:34 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
请问释能电阻的阻值为多少?
^_^,这个阻值比较重要的,大的话转子电压仍然太高,小的话泄放电流太大
知道一点点,控制系统要嵌入动态电压暂降补偿器,当有暂降时瞬时将电压补偿上去,先保住控制系统不跳。
讨论的好热烈啊
还不明白,,,,,,,,,,,,,,,
前一些风电制造商采用得较多的方法,其在发电机转子侧装有crowbar电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机励磁变流器,同时投入转子回路的旁路(释能电阻)保护装置,达到限制通过励磁变流器的电流和转子绕组过电压的作用,以此来维持发电机不脱网运行(此时双馈感应发电机按感应电动机方式运行
呵呵,关于释能电阻的大小,肯定的是值很小,具体的话无可奉告{:1_455:}
网侧能发出那么大的无功吗?
控制系统关系最大
《风力发电中的电力电子变流技术》里面有专门这一部分的讲述,比较详细,李建林的
还是有高手啊,学了一些知识。
零压穿越也提出来了,是低压穿越的极端情况。
《风力发电中的电力电子变流技术》 这本书中的 这个章节我觉得写的不是很好,至写了 两个情况的跌落
谢谢各位了,现在正在学习
哦,好像是对风机生产商的要求啊,电网侧做不了什么吧
