分裂变压器的穿越阻抗
对分裂式牵引变压器油如下疑问:1、分裂式牵引变压器的穿越阻抗(阀侧两绕组都短路)与半穿越阻抗(阀侧两绕组一个绕组开路,一个绕组短路)那个大那个小啊,
2、分裂式牵引变压器短路阻抗比是指穿越阻抗还是半穿越阻抗;
3、用在地铁上的分列式牵引变压器短路阻抗比是多少?8%还是6.5%?
4、有没有介绍6.5%的短路阻抗比的国标??
最后一个重要,请过路的大侠伸出援手啊!!多谢了!! 当然是半穿越阻抗大了,半穿越的漏磁面积大
一般对半穿越没有要求的 谢谢版主的关注,半穿越阻抗是比穿越阻抗大一些,半穿越阻抗一般是穿越阻抗的1.7~2倍的穿越阻抗。是根据分裂系数确定的。一般购买时的技术协议中不会要求的。 铁路上牵引分阻换算同容下抗略大,且有公式控制三者关系。 现在地铁的对半穿越阻抗和全穿越阻抗都要求 奇怪了,我算的怎么是全穿越大一点呢?有点问题