对分裂式牵引变压器油如下疑问:
1、分裂式牵引变压器的穿越阻抗(阀侧两绕组都短路)与半穿越阻抗(阀侧两绕组一个绕组开路,一个绕组短路)那个大那个小啊,
2、分裂式牵引变压器短路阻抗比是指穿越阻抗还是半穿越阻抗;
3、用在地铁上的分列式牵引变压器短路阻抗比是多少?8%还是6.5%?
4、有没有介绍6.5%的短路阻抗比的国标??
最后一个重要,请过路的大侠伸出援手啊!!多谢了!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-9-3 21:31 | 显示全部楼层
当然是半穿越阻抗大了,半穿越的漏磁面积大
一般对半穿越没有要求的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-9 09:32 | 显示全部楼层
谢谢版主的关注,半穿越阻抗是比穿越阻抗大一些,半穿越阻抗一般是穿越阻抗的1.7~2倍的穿越阻抗。是根据分裂系数确定的。一般购买时的技术协议中不会要求的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-10 06:33 | 显示全部楼层
铁路上牵引分阻换算同容下抗略大,且有公式控制三者关系。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 10:13 | 显示全部楼层
现在地铁的对半穿越阻抗和全穿越阻抗都要求
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-16 00:00 | 显示全部楼层
奇怪了,我算的怎么是全穿越大一点呢?有点问题