关于双馈型风机停机控制和故障控制
关于双馈型风机停机控制和故障控制,大家一起讨论。风机停机分为几种情况:
风速过低、变频器故障、其他部件故障。
风速过低时,桨距角为0度,但是转速依然降到了脱网转速以下,主控给变频器脱网命令。变频器实现脱网,这些应该无可厚非。问题是变频器脱网以后,很多风机依然保持完全开桨,倘若风速稍微增加,转速又达到并网转速,变频器又会并网。如此一来,变频器在低风速下就会频繁的分合。影响并网断路器寿命。因此建议,小风分断时,桨叶走到一定角度,比如45度,当风速大于一定值,持续一定时间以后,在并网。这样也能够保证并网后,有足够的风量进行发电。
变频器故障时,变频器会主动脱网,主控系统当,迅速觉察到故障,收桨以抑制超速。
其他故障时,比如变桨故障,主控觉察到故障后应以收桨为控制目标,无需着急脱网,因为变频器脱网后,风机会因为脱载,转速增加。所以收桨到一定转速后再脱网比较合理。 你的建议很对,不过断路器的成本比不上发的电价啊,呵呵 谢谢回复,在低风速下,可能是耗电的。 可把变频器切入时间在软件上进行调整。连续达到一定时间的发电转速时在切入即可。 LS,你认为多长时间保持多少转速比较合适呢,比如同步转速为1500rpm,发电机额定功率点为1750rpm 现在很多变流器厂商都采用断路器串联接触器的方式,小电流时靠接触器断开,大电流时才靠断路器分断,接触器的寿命是一百万次,这样可以减少断路器的动作次数,提高其寿命 看来楼主不是搞风电的,风机本身就对风速有持续检测,当一段时间平均风速>风机启动值时,风机才启动,并网 回复 1# T4002010
可使用接触器加断路器,并网使用接触器,保护使用断路器 学习各位的想法了。。。 回复 1# T4002010
可使用接触器加断路器,并网使用接触器,保护使用断路器
学习了,的确是一个好方法