风机停机分为几种情况:
风速过低、变频器故障、其他部件故障。
风速过低时,桨距角为0度,但是转速依然降到了脱网转速以下,主控给变频器脱网命令。变频器实现脱网,这些应该无可厚非。问题是变频器脱网以后,很多风机依然保持完全开桨,倘若风速稍微增加,转速又达到并网转速,变频器又会并网。如此一来,变频器在低风速下就会频繁的分合。影响并网断路器寿命。因此建议,小风分断时,桨叶走到一定角度,比如45度,当风速大于一定值,持续一定时间以后,在并网。这样也能够保证并网后,有足够的风量进行发电。

变频器故障时,变频器会主动脱网,主控系统当,迅速觉察到故障,收桨以抑制超速。

其他故障时,比如变桨故障,主控觉察到故障后应以收桨为控制目标,无需着急脱网,因为变频器脱网后,风机会因为脱载,转速增加。所以收桨到一定转速后再脱网比较合理。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-8-22 21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的建议很对,不过断路器的成本比不上发的电价啊,呵呵
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-8-22 22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢回复,在低风速下,可能是耗电的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-24 16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
可把变频器切入时间在软件上进行调整。连续达到一定时间的发电转速时在切入即可。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-8-24 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LS,你认为多长时间保持多少转速比较合适呢,比如同步转速为1500rpm,发电机额定功率点为1750rpm
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-28 17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在很多变流器厂商都采用断路器串联接触器的方式,小电流时靠接触器断开,大电流时才靠断路器分断,接触器的寿命是一百万次,这样可以减少断路器的动作次数,提高其寿命
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-3 17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看来楼主不是搞风电的,风机本身就对风速有持续检测,当一段时间平均风速>风机启动值时,风机才启动,并网
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-4 06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
回复 1# T4002010
可使用接触器加断路器,并网使用接触器,保护使用断路器
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-5 18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习各位的想法了。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-5 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# T4002010
可使用接触器加断路器,并网使用接触器,保护使用断路器

学习了,的确是一个好方法
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-26 14:19 , Processed in 0.103591 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表