xiaomageyishi 发表于 2010-6-30 15:15

10KV三相异步电动机用在6KV电压下应该注意哪些?

10KV电机星接用在6KV电压下角接,会有哪些问题,电流增大的话,线径是不是要变粗?

标准答案 发表于 2010-6-30 16:53

电机本身没有什么问题,各项性能及功率都与原来的相同,但外接电缆要加粗,因为电压低了同样的功率电流会增大。

tjulix 发表于 2010-6-30 17:03

恩,如果是星接转角接的话倒应该不用改,毕竟10KV星接的相电压就是6KV
电流不会明显变化

标准答案 发表于 2010-7-1 10:29

恩,如果是星接转角接的话倒应该不用改,毕竟10KV星接的相电压就是6KV
电流不会明显变化
tjulix 发表于 2010-6-30 17:03 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

如果是星接转角接的话,10KV星接的相电压就是6KV,绕组中的电流不会明显变化,没错!但外接电缆中的电流变化还是比较大的,毕竟供电电压降低了,因此外接电缆的线径必须要增大。

张老五 发表于 2010-7-1 13:00

实际上相电压还是提高了,10kV电机的相电压是5774V

古代の猫 发表于 2010-7-3 12:39

没问题的,我做过10KV/6KV双电压的电机,就是按10KV电机设计绕组,当然并头线,引出电缆要按6KV电机的电流核算
页: [1]
查看完整版本: 10KV三相异步电动机用在6KV电压下应该注意哪些?