西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1400|回复: 5

[求助] 10KV三相异步电动机用在6KV电压下应该注意哪些?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-30 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
10KV电机星接用在6KV电压下角接,会有哪些问题,电流增大的话,线径是不是要变粗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-6-30 16:53 | 显示全部楼层
电机本身没有什么问题,各项性能及功率都与原来的相同,但外接电缆要加粗,因为电压低了同样的功率电流会增大。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-30 17:03 | 显示全部楼层
恩,如果是星接转角接的话倒应该不用改,毕竟10KV星接的相电压就是6KV
电流不会明显变化
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-1 10:29 | 显示全部楼层


如果是星接转角接的话,10KV星接的相电压就是6KV,绕组中的电流不会明显变化,没错!但外接电缆中的电流变化还是比较大的,毕竟供电电压降低了,因此外接电缆的线径必须要增大。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 15 天

连续签到: 3 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-7-1 13:00 | 显示全部楼层
实际上相电压还是提高了,10kV电机的相电压是5774V
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-3 12:39 | 显示全部楼层
没问题的,我做过10KV/6KV双电压的电机,就是按10KV电机设计绕组,当然并头线,引出电缆要按6KV电机的电流核算
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-6 11:24 , Processed in 0.359663 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表