pfp721 发表于 2010-6-8 09:54

变压器工频耐压方面的问题

这两天在对变压器打耐压,对S9-800/10打耐压打到35KV时间1min站住,电流约为14A.对S9-1000/6.3打耐压打到25KV时间1min,电流达到95A,变压器绝缘电阻都很高,为什么电流会这么高,如何解决?

pfp721 发表于 2010-6-8 22:04

今天吊芯检查,终于找到了,A相引线电缆离油箱太近有放电痕迹,A相离油箱太近的引线处已经打出一个黑洞,经处理绑扎固定,远离油箱及夹件,放入油箱,再打压25KV时间为1min,电流保持在13A,问题迎刃而解。