dnbll 发表于 2010-5-2 23:07

求助:水冷电抗器的水冷系统的绝缘问题怎么解决?

系统电压2.4kV,电抗器采用水冷方式,水冷管路(或盘式水冷)与电抗器的绕组之间采用何种绝缘方式,如果不绝缘,那么水冷系统怎么解决对地的绝缘问题?

xddahai 发表于 2012-5-21 15:19

同问这个问题,听同事说过水冷电抗器的绝缘出现问题,导致功率模块爆炸,具体细节不是很清楚。

23827 发表于 2012-8-8 19:24

水冷电抗器从冷却方式来说,分为两种:水电分离和水电一体
水冷分离即冷却介质通过水冷板带走热量,不和绕组直接接触,水冷板和绕组之间绝缘可以采用绝缘纸等进行绝缘处理,都容易实现,对于冷却介质无特殊要求;
水电一体即冷却介质直接和绕组接触,比如说,使用空心铜管作为绕组,里面通过冷却水直接进行冷却,此方式换热效率极高,电流密度,可取值到10(铜)甚至更高,但冷却介质必须不导电,一般采用去离子水进行冷却。现也有对空心铜管进行绝缘处理的方式,但还不成熟!