[电抗器] 求助:水冷电抗器的水冷系统的绝缘问题怎么解决?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-5-2 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
系统电压2.4kV,电抗器采用水冷方式,水冷管路(或盘式水冷)与电抗器的绕组之间采用何种绝缘方式,如果不绝缘,那么水冷系统怎么解决对地的绝缘问题?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-5-21 15:19 | 显示全部楼层
同问这个问题,听同事说过水冷电抗器的绝缘出现问题,导致功率模块爆炸,具体细节不是很清楚。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-8-8 19:24 | 显示全部楼层
水冷电抗器从冷却方式来说,分为两种:水电分离和水电一体
水冷分离即冷却介质通过水冷板带走热量,不和绕组直接接触,水冷板和绕组之间绝缘可以采用绝缘纸等进行绝缘处理,都容易实现,对于冷却介质无特殊要求;
水电一体即冷却介质直接和绕组接触,比如说,使用空心铜管作为绕组,里面通过冷却水直接进行冷却,此方式换热效率极高,电流密度,可取值到10(铜)甚至更高,但冷却介质必须不导电,一般采用去离子水进行冷却。现也有对空心铜管进行绝缘处理的方式,但还不成熟!