wrfbao 发表于 2008-6-25 19:32

紧急求助

紧急求助
一台500kV单相自耦变压器ODFPS—250000/500,冷却方式ODAF,4组冷却器。油箱采用铝屏蔽。近期带到60%左右负荷,漏磁过大导致油箱到处发热,热点温度80~100℃;上、下油箱连接铜片用钳形电流表测量电流,高压套管侧为600A左右,散热器侧为150A左右,此电流随负载变化而变化。开启3组冷却器上层油温72℃,红外测温油箱顶至冷却器的油管82℃,冷却器至下节油箱管道80℃左右。紧急求助以下问题,请各位大侠帮忙分析解答。

1、最热点是漏磁通进入油箱的4个区域,明显是漏磁过大,屏蔽不利。但是往年也带过这么大的负荷,却未发现如此厉害的漏磁过热现象,是什么导致漏磁增大或是屏蔽效果下降?
2、为什么冷却器进、出油管外壳也会出现过热现象,比上层油温还高,变成“加热器”了 。就算漏磁在上节油箱产生感应电势,有电流经过由上、下油箱连接铜片、大盖螺栓和4组冷却器组成的并联回路流至下油箱,但冷却器通过多处螺栓连接,电阻应该比铜片大,分到的电流应该不大,且管道自身的电阻也不大,不应该会发热,中间各法兰和蝶阀的连接螺栓应该更热,但也才70℃左右,漏磁通也不至于跑到管道上啊。??实在想不通。
3、油箱壁与加强筋的交接处,特别是与横、竖加强筋的角落出也很热,最热的80多℃,是油箱内漏磁通磁力线弯曲造成涡流增大发热,且外形不利于散热的原因吗?
4、有什么方法在主变不停电的情况下缓解或者是控制油箱过热?特别是解决冷却器上、下油管发热问题。

James 发表于 2008-6-30 09:50

总体来说应该是引线结构的问题,一般漏磁是不可能产生这样的结果的。