关于树脂浇注的干式电力变压器的幅向尺寸的计算,请求各位大虾的帮助
产品型号为SCB10-1000/10低压导线规格为1.01*795 高压导线的规格为3.00*6.30//0.16
低压表面绝缘为0.36mm, 高压表面绝缘为3.00mm
总匝数为16 727-693-658
总层数 5+5+6=16 3+4+0=7
层间绝缘 0.18mm 0.56mm
低压气道为8 和10mm 高压气道为16mm
计算的结果是
低压幅向厚度为38.6 高压幅向厚度为50.3
但是小弟老是算不出这样的结果
请求这个大虾的帮忙
给出计算过程
或者是公式来,小弟不胜感激 对干变计算也不是很了解,希望高手能进来解答下,有奖励。 本身这个结果就是错误的 高压都不用气道的 低压辐向(1.01X16+15X0.18)X1.04+0.36X2+8+10=38.33
高压辐向(3.16X7+0.56X5)X1.05+3+3+2+16=50.2
1.04,1.05分别为高低压绕制裕度,高压中加的2为气道二侧的绝缘层 低压辐向(1.01X16+15X0.18)X1.04+0.36X2+8+10=38.33
高压辐向(3.16X7+0.56X5)X1.05+3+3+2+16=50.2
1.04,1.05分别为高低压绕制裕度,高压中加的2为气道二侧的绝缘层 据我所知,高压很少有气道的啊。