西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2117|回复: 6

[求助] 关于树脂浇注的干式电力变压器的幅向尺寸的计算,请求各位大虾的帮助

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-5-27 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
产品型号为SCB10-1000/10
低压导线规格为1.01*795          高压导线的规格为3.00*6.30//0.16
低压表面绝缘为0.36mm,          高压表面绝缘为3.00mm
总匝数为16                                   727-693-658
总层数 5+5+6=16                           3+4+0=7
层间绝缘 0.18mm                         0.56mm
低压气道为8 和10mm                高压气道为16mm
计算的结果是
低压幅向厚度为38.6                      高压幅向厚度为50.3
但是小弟老是算不出这样的结果
请求这个大虾的帮忙
给出计算过程
或者是公式来,小弟不胜感激
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 37 天

连续签到: 37 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-5-27 13:31 | 显示全部楼层
对干变计算也不是很了解,希望高手能进来解答下,有奖励。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-8-6 13:05 | 显示全部楼层
本身这个结果就是错误的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-8-6 21:14 | 显示全部楼层
高压都不用气道的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-11 10:18 | 显示全部楼层
低压辐向(1.01X16+15X0.18)X1.04+0.36X2+8+10=38.33
高压辐向(3.16X7+0.56X5)X1.05+3+3+2+16=50.2
1.04,1.05分别为高低压绕制裕度,高压中加的2为气道二侧的绝缘层
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-16 20:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-20 09:14 | 显示全部楼层
据我所知,高压很少有气道的啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 21:08 , Processed in 0.156152 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表