学习了。。
与转速关系不大,主要取决于接入电网的电压。至于为什么风电机阻接入电网的电压多为690V而不是其它电压等级,个人认为这与历史原因有关,通常风电机阻都需要带变频器运行,而变频器主要是由大功率电力电子器件组成,这些大功率电力电子器件在当时的电压等级只能达到1千伏级,所以只能采用690V电压,当然也可以采用380伏级的,但这种电压与690V在耐压等级方面基本相同,而由于电压降低后同容量的电机输出电流会增大,使得电力电子器件的容量增大,会大大提高成本,因此综合考虑采用690V较为合适。随着电力电子技术和器件的发展,高耐压的大功率电力电子器件已较为成熟,成本也大为降低,现在6000伏级的大功率电力电子器件已非常普遍。因此近年来有向更高电压发展的趋势。
谢谢各位高人,学习了!
弱问一下,随着5MW,7MW,甚至10MW风机出现,那变流器里或者其他器件会采用能耐更高电压的,譬如断路器不是使用低压的,而是中压或者高压的呢?
纯属菜鸟,谢谢
有收获,谢谢
分析的很透彻,学习了
学习了,受教!!!!!!!!!
谢谢受益了
学习了 基本都是690V的
学习了 怪不得我看着图纸全部都是690V的电压
分析的很对,但是一直在想是不是还和中国风电技术都是从国外引进过来的,而欧洲似乎主流的当时都是690吧,就好像咱们用的都是220、380.而欧洲用的则是230,400.是不是也有一些关系呢
IGBT决定了吧,1700V的
标准答案 发表于 2010-1-8 12:47
与转速关系不大,主要取决于接入电网的电压。至于为什么风电机阻接入电网的电压多为690V而不是其它电压等级 ...
这是指发电机输出端定子线电压为690,那经过整流和逆变之后也是690伏吗?是不是说风力发电机只能并入电网等级为690V的电网?还有我的疑问是只要达到切入风速电机一定能并网运行,在切入和额定风速之间,定子输出端的电压在增加,那我如何保证接入电网的电压一定是690?我的整流和逆变之间没有比值的关系吗?就是说如果发电机输出端电压是690,经过整流,逆变之后并入电网的电压为690,那如果发电机输出端电压低于690,经过整流和逆变之后并入电网的电压还是690?
czerny 发表于 2010-4-19 11:34
谢谢3楼的指点。
但是我还有一个问题请教:
为什么现在正在研制的大型海上风力发电机组( ...
定子做到10kV,转子还是保持之前的低压,完全没有问题,定子升到10kV,可以节约塔筒内电缆的成本,另外一个690V到10kV的变压器也可以同时省去,但发电机本身绝缘要贵出不少,另外相同容量下,电机也会变大。
现在也有1380VAC了