yuchong020 发表于 2010-12-22 22:25

学习了。。

desawq 发表于 2011-1-9 14:59

与转速关系不大,主要取决于接入电网的电压。至于为什么风电机阻接入电网的电压多为690V而不是其它电压等级,个人认为这与历史原因有关,通常风电机阻都需要带变频器运行,而变频器主要是由大功率电力电子器件组成,这些大功率电力电子器件在当时的电压等级只能达到1千伏级,所以只能采用690V电压,当然也可以采用380伏级的,但这种电压与690V在耐压等级方面基本相同,而由于电压降低后同容量的电机输出电流会增大,使得电力电子器件的容量增大,会大大提高成本,因此综合考虑采用690V较为合适。随着电力电子技术和器件的发展,高耐压的大功率电力电子器件已较为成熟,成本也大为降低,现在6000伏级的大功率电力电子器件已非常普遍。因此近年来有向更高电压发展的趋势。

eetiger 发表于 2011-10-2 22:29

谢谢各位高人,学习了!

rein9hard 发表于 2011-11-23 12:42

弱问一下,随着5MW,7MW,甚至10MW风机出现,那变流器里或者其他器件会采用能耐更高电压的,譬如断路器不是使用低压的,而是中压或者高压的呢?

纯属菜鸟,谢谢

nafic 发表于 2011-11-24 20:33

有收获,谢谢

mafer 发表于 2011-11-25 10:16

分析的很透彻,学习了

linsong695 发表于 2011-11-28 15:12

学习了,受教!!!!!!!!!

bauyo 发表于 2011-12-14 11:05

谢谢受益了

juleon 发表于 2011-12-17 22:40

学习了 基本都是690V的

没信号的小强 发表于 2012-6-20 14:47

学习了 怪不得我看着图纸全部都是690V的电压

liangwc1985 发表于 2012-6-20 23:23

分析的很对,但是一直在想是不是还和中国风电技术都是从国外引进过来的,而欧洲似乎主流的当时都是690吧,就好像咱们用的都是220、380.而欧洲用的则是230,400.是不是也有一些关系呢

kingsr 发表于 2012-6-21 17:48

IGBT决定了吧,1700V的

13683616736 发表于 2016-3-30 22:46

标准答案 发表于 2010-1-8 12:47
与转速关系不大,主要取决于接入电网的电压。至于为什么风电机阻接入电网的电压多为690V而不是其它电压等级 ...

这是指发电机输出端定子线电压为690,那经过整流和逆变之后也是690伏吗?是不是说风力发电机只能并入电网等级为690V的电网?还有我的疑问是只要达到切入风速电机一定能并网运行,在切入和额定风速之间,定子输出端的电压在增加,那我如何保证接入电网的电压一定是690?我的整流和逆变之间没有比值的关系吗?就是说如果发电机输出端电压是690,经过整流,逆变之后并入电网的电压为690,那如果发电机输出端电压低于690,经过整流和逆变之后并入电网的电压还是690?

Gsix 发表于 2018-8-1 13:59

czerny 发表于 2010-4-19 11:34
谢谢3楼的指点。
但是我还有一个问题请教:
    为什么现在正在研制的大型海上风力发电机组( ...

定子做到10kV,转子还是保持之前的低压,完全没有问题,定子升到10kV,可以节约塔筒内电缆的成本,另外一个690V到10kV的变压器也可以同时省去,但发电机本身绝缘要贵出不少,另外相同容量下,电机也会变大。

zhouhaoquan 发表于 2023-5-11 11:17

现在也有1380VAC了