zhj1975 发表于 2010-4-17 16:40

学习了,非常感谢

friendzhaojun 发表于 2010-4-18 19:35

关键是国家的标准,还看变流器,现在做高压变流器的国内没有人搞的好的,现在国外风电的产品发电机也有3000伏的了,海上的适合搞高压的,省电缆钱.

czerny 发表于 2010-4-19 11:34

与转速关系不大,主要取决于接入电网的电压。至于为什么风电机阻接入电网的电压多为690V而不是其它电压等级 ...
标准答案 发表于 2010-1-8 12:47 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    谢谢3楼的指点。
但是我还有一个问题请教:
    为什么现在正在研制的大型海上风力发电机组(双馈5WM),定子出口电压制造目标居然是10kV呢?这个有什么理论依据没有,或者说,我最想知道有没有实现这一目标的可能性?风机发电后怎样与输电网相连接?
恳请各位一起讨论,谢谢!

czerny 发表于 2010-4-19 11:35

5MW ... sorry。。。{:1_438:}

标准答案 发表于 2010-4-19 14:53

谢谢3楼的指点。
但是我还有一个问题请教:
    为什么现在正在研制的大型海上风力发电机组(双 ...
czerny 发表于 2010-4-19 11:34 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    对双馈风机,由于变频器是在转子和电网之间连接的,定子是直接与电网相连接的,不经过变频器,因此定子出口电压设计成10kV是完全可以的,也是可以实现的。

czerny 发表于 2010-4-19 15:47

对双馈风机,由于变频器是在转子和电网之间连接的,定子是直接与电网相连接的,不经过变频器,因 ...
标准答案 发表于 2010-4-19 14:53 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    谢谢!希望能进一步交流!

wangjr111 发表于 2010-5-5 18:05

想请教一下,这690V的定子电压时线电压有效值吗?

标准答案 发表于 2010-5-5 20:27

回复 27# wangjr111

是的

sunjingbo 发表于 2010-5-11 13:06

的确应该是历史的器件水平决定了当初的设计

标准答案 发表于 2010-5-11 15:35

线电压?
690V应该是两相间的电压吧....
aser 发表于 2010-5-11 10:59 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

两相间的电压不就是线电压?

再乐五百年 发表于 2010-5-18 15:03

学习了,谢谢了

hackerin 发表于 2010-5-18 23:21

其实还有一个很重要的原因:

230/400/690,

看出关系来了吧............

标准答案 发表于 2010-5-19 10:53

230/400/690的关系看出来了,但没有看出它与楼主的问题有什么关系!为什么大部分双馈风力机组定子电压都是690V?而不是230V或400V?

hackerin 发表于 2010-5-20 00:09

风机里那么多设备都要用电,

尤其是电机和普通用电设备.

690VAC不是一个很好的选择吗

标准答案 发表于 2010-5-20 09:23

风机里那么多设备都要用电,

尤其是电机和普通用电设备.

690VAC不是一个很好的选择吗
hackerin 发表于 2010-5-20 00:09 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

如果考虑以上因素,那么400/230伏不是更好吗?

hackerin 发表于 2010-5-20 10:20

一句话, 这就是一个标准,

至于什么IGBT, 电机,

都是按照这个标准来选用, 比较合适, 配套.

标准答案 发表于 2010-5-20 13:09

不瞒你说,690伏还真不是标准的国家电网电压等级,而400/230伏(这是对电源来说,若对负载应该是380/220伏)才是真正的标准电压等级,其使用的范围要比690伏广得多!你前面说的“风机里那么多设备都要用电, 尤其是电机和普通用电设备”,它们的额定电压大多是380/220伏,因此从这方面考虑应该选400/230伏这个等级更为合适,那么为什么还要选690伏呢?
其实楼主不明白的就是为什么风电不采用标准的400伏或其他标准电压,而采用非标准的690伏电压!

katawong 发表于 2010-5-23 08:08

学习啦。。支持一下。。。

furtherlove 发表于 2010-5-23 10:38

我也遇到过这个疑问,当时只以为是接入电网电压的限制呢,看来不光是呢{:1_390:}

czerny 发表于 2010-5-24 11:13

回复 37# 标准答案

我还想请教下,呵呵:)~
为什么现在的功率器件的电压等级已经上去了(通常可以达到6000V),而且高压直流输电的变流器件也可以把功率做得很高。但是,风电电机和变流器不能很快做大功率呢?是电网限制,设备制造技术原因,还是什么呢?
呵呵大家一起讨论下~~
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 请教一个问题---为什么大部分双馈风力机组定子电压都是690V