绕线式电动机定子电压改变后转子电压也随之改变吗
我厂的电动机定子电压原来是6000V的,转子电压为783V,转子电流为784A,补偿用的进相器可控硅电压是KP1200A 2000V的。后来由于需要把定子电压改为1000V的,请问转子电压和转子电流是多少,如何计算,进相器可控硅电压该配多少的 楼主说的是什么电机,接线方式如何,我们也有用6000v高压电机的。 你是用原来的电机只把定子电压改变还是重新设计把电机的定子绕组匝数根部后再改变定子电压? 电机原来的接法是星形的,电机是给修理厂家改压,应该是改变线圈的接法,我看线圈还是原来的,没有更换 急求高手解开我心中的疑问 如果改造后气隙磁场大小没有变化,那么转子电压电流也应该变化不大 先要弄清楚定子绕组是否有改变才能知道转子电压是否有变化,这样很难回答。假如定子绕组匝数不变,并联路数不变,只是把Y接改为角接的话,转子电压肯定会变化的。
6000V改为1000V,定子线圈不动,并联路数肯定是改变了,比如说1路Y接改为3路角接,转子电压差不多为原来的0.866倍吧 若原来是6000V,1路改为6路后电压是1000V,转子电压电流应不会变化吧 各位朋友,不好意思。我问题里的定子电压改为1000V少了一个0,是10KV的 改为10000V不动线圈不大可能,首先 对地绝缘无法保证,如果线圈不动的话,磁电机功率不小,原先揭发应为2路,把名牌数据发上来看看 电动机铭牌数据 型号YR1000-8/1180功率1000KW Y型接法功率因数0.89电压6KV电流113.8A 转子开路电压782V 转子额定电流786.4A转速742r/min 原来已经是星接了,没法改
再说,6000V电机基本不考虑防晕,10kV电机必须考虑防晕 也只有修理店敢干这种事。 不换线圈没法改 不好意思,各位朋友。由于我是后来才到厂里的,没有弄清楚电机改变电压时是否重绕,今天才弄清楚是换了线圈的。现在请问各位朋友们,现在改了电压的电动机的转子电压和电流是多少,已经损坏的KP1200A2000V的可控硅是否更换为同型号的。现在没有使用进相器的定子电流是62A左右。 若原来是6000V,1路改为6路后电压是1000V,转子电压电流应不会变化吧