我厂的电动机定子电压原来是6000V的,转子电压为783V,转子电流为784A,补偿用的进相器可控硅电压是KP1200A 2000V的。后来由于需要把定子电压改为1000V的,请问转子电压和转子电流是多少,如何计算,进相器可控硅电压该配多少的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-12-18 21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主说的是什么电机,接线方式如何,我们也有用6000v高压电机的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-19 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是用原来的电机只把定子电压改变还是重新设计把电机的定子绕组匝数根部后再改变定子电压?

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
fresh101 + 3 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-19 12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
电机原来的接法是星形的,电机是给修理厂家改压,应该是改变线圈的接法,我看线圈还是原来的,没有更换
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-19 12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
急求高手解开我心中的疑问
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 52 天

连续签到: 2 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-12-19 20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果改造后气隙磁场大小没有变化,那么转子电压电流也应该变化不大

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
fresh101 + 3 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-19 22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先要弄清楚定子绕组是否有改变才能知道转子电压是否有变化,这样很难回答。
假如定子绕组匝数不变,并联路数不变,只是把Y接改为角接的话,转子电压肯定会变化的。
6000V改为1000V,定子线圈不动,并联路数肯定是改变了,比如说1路Y接改为3路角接,转子电压差不多为原来的0.866倍吧

评分

参与人数 1西莫币 +8 收起 理由
fresh101 + 8 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-20 09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
若原来是6000V,1路改为6路后电压是1000V,转子电压电流应不会变化吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-20 22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
各位朋友,不好意思。我问题里的定子电压改为1000V少了一个0,是10KV的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 66 天

连续签到: 13 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-12-21 09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
改为10000V不动线圈不大可能,首先 对地绝缘无法保证,如果线圈不动的话,磁电机功率不小,原先揭发应为2路,把名牌数据发上来看看

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
fresh101 + 5 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-21 16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
电动机铭牌数据 型号YR1000-8/1180  功率1000KW    Y型接法  功率因数0.89  电压6KV  电流113.8A   转子开路电压782V   转子额定电流786.4A  转速742r/min
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 52 天

连续签到: 2 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-12-21 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来已经是星接了,没法改
再说,6000V电机基本不考虑防晕,10kV电机必须考虑防晕
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-23 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也只有修理店敢干这种事。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
fresh101 + 3 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-23 09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
不换线圈没法改
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-23 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
不好意思,各位朋友。由于我是后来才到厂里的,没有弄清楚电机改变电压时是否重绕,今天才弄清楚是换了线圈的。现在请问各位朋友们,现在改了电压的电动机的转子电压和电流是多少,已经损坏的KP1200A  2000V的可控硅是否更换为同型号的。现在没有使用进相器的定子电流是62A左右。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 29 天

连续签到: 3 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-12-28 16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
若原来是6000V,1路改为6路后电压是1000V,转子电压电流应不会变化吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-29 09:47 , Processed in 0.146009 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表