为雪白头 发表于 2009-12-9 19:20

急!一台电炉变压器

有一台315KVA电炉变压器,要求进380V,出80V、120V,在外部连接成角接电压为46V、69V。
请问二次线圈该用什么结构?电流按多大计算?

为雪白头 发表于 2009-12-9 20:10

请大家帮帮忙!

为雪白头 发表于 2009-12-9 20:27

怎么没人啊{:1_446:}

小小鸟儿 发表于 2009-12-9 20:35

从电压关系看,应该是Y接时输出电压为80V和120V,△接时输出电压为46V和69V,所以低压输出为两种。如果在这4个电压下都要求是315kVA容量,那么低压线圈中的电流要按2280A考虑。
是不是还要求在一次侧调压啊?

为雪白头 发表于 2009-12-9 21:58

一次侧要求是380V,不用调压的。
这样应该用什么结构绕制二次绕组?

sun333 发表于 2010-2-20 15:14

用铜排绕制即可