有一台315KVA电炉变压器,要求进380V,出80V、120V,在外部连接成角接电压为46V、69V。
请问二次线圈该用什么结构?电流按多大计算?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-9 20:10 | 显示全部楼层
请大家帮帮忙!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-9 20:27 | 显示全部楼层
怎么没人啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 37 天

连续签到: 37 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-12-9 20:35 | 显示全部楼层
从电压关系看,应该是Y接时输出电压为80V和120V,△接时输出电压为46V和69V,所以低压输出为两种。如果在这4个电压下都要求是315kVA容量,那么低压线圈中的电流要按2280A考虑。
是不是还要求在一次侧调压啊?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-9 21:58 | 显示全部楼层
一次侧要求是380V,不用调压的。
这样应该用什么结构绕制二次绕组?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-2-20 15:14 | 显示全部楼层
用铜排绕制即可