西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1208|回复: 5

[求助] 急!一台电炉变压器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-12-9 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
有一台315KVA电炉变压器,要求进380V,出80V、120V,在外部连接成角接电压为46V、69V。
请问二次线圈该用什么结构?电流按多大计算?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-9 20:10 | 显示全部楼层
请大家帮帮忙!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-9 20:27 | 显示全部楼层
怎么没人啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 222 天

连续签到: 13 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-12-9 20:35 | 显示全部楼层
从电压关系看,应该是Y接时输出电压为80V和120V,△接时输出电压为46V和69V,所以低压输出为两种。如果在这4个电压下都要求是315kVA容量,那么低压线圈中的电流要按2280A考虑。
是不是还要求在一次侧调压啊?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-9 21:58 | 显示全部楼层
一次侧要求是380V,不用调压的。
这样应该用什么结构绕制二次绕组?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-2-20 15:14 | 显示全部楼层
用铜排绕制即可
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-6-3 19:28 , Processed in 0.128490 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表