水泵电机绝缘电阻问题
水泵安装完毕后,浸入水下长达数月,甚至一二年,开机前检查电机绝缘电阻比较低.请问各位,这种情况下绝缘电阻值多大可开机使用?或者低于某值,可进行有关的干燥处理后再投入使用?有无相关的国标或部标? 一般的要求 是绝缘电阻不低于每千伏一兆欧,低压电机不得低于0.5兆欧如果绝缘电阻太低了,可以打开电机内部的加热器,一般烘上几个小时就行了 GB50150中有一些相关的规定 小电机不一定有加热器,我觉得可以用可以大功率的灯泡来烘烤。 没有加热器的,用大功率灯泡烘也行,或者找个功率大点的热风机吹,有时效果也不错 GB50150中好象是对电机出厂前的绝缘电阻值的规定.水泵中的低压电机出厂前绝缘电阻至少大于50MΩ,我是说水泵已安装到水下以后的情况. 那就按我说的,0.5兆欧就行了
当然最好还是高一点,有个10兆欧就很不错了 我见过有电机厂出厂都执行500MOHM以上
页:
[1]