水泵安装完毕后,浸入水下长达数月,甚至一二年,开机前检查电机绝缘电阻比较低.请问各位,这种情况下绝缘电阻值多大可开机使用?或者低于某值,可进行有关的干燥处理后再投入使用?有无相关的国标或部标?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 14 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-11-6 21:07 | 显示全部楼层
一般的要求 是绝缘电阻不低于每千伏一兆欧,低压电机不得低于0.5兆欧
如果绝缘电阻太低了,可以打开电机内部的加热器,一般烘上几个小时就行了

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
forlink + 5 技术团队加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-11-6 21:08 | 显示全部楼层
GB50150中有一些相关的规定
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-6 21:13 | 显示全部楼层
小电机不一定有加热器,我觉得可以用可以大功率的灯泡来烘烤。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-11-6 21:29 | 显示全部楼层
没有加热器的,用大功率灯泡烘也行,或者找个功率大点的热风机吹,有时效果也不错

评分

参与人数 1西莫币 +4 收起 理由
forlink + 4 技术团队加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-11-6 21:57 | 显示全部楼层
GB50150中好象是对电机出厂前的绝缘电阻值的规定.水泵中的低压电机出厂前绝缘电阻至少大于50MΩ,我是说水泵已安装到水下以后的情况.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-11-6 22:01 | 显示全部楼层
那就按我说的,0.5兆欧就行了
当然最好还是高一点,有个10兆欧就很不错了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-6 22:12 | 显示全部楼层
我见过有电机厂出厂都执行500MOHM以上