sothic 发表于 2009-6-27 23:21

急!直流伺服驱动器PID调试问题。

在此先谢谢大家!
大家有什么经验希望能共享一下!
目前我用的是直流伺服驱动器,主要是做位移控制的,通过上位机发送指令调整驱动器的PID参数,从而做到精确控制。电机是24V,30W的有刷直流电机. 编码器是360线的。
问题是
1)调整P和I只是一个模糊的值,有没有合适的公式可攻参考一下。
目前我在控制软件上调试的情况是P=4*I ,D值目前还没调整。
2)驱动器手册上也没说这三个值调节分别是和那些相关的,和驱动器公司联系只说是一个经验值,没具体的公式我怀疑他们是在忽悠我。那到底有没有呢?我知道每一个控制方面的PID算法不一样的,但我想这一家公司的应该有他们自己的公式吧。
3)外部控制驱动器还需要不需要闭环呢?因为驱动器已经是一个闭环系统了啊。

MINI_ljl 发表于 2013-3-1 21:55

如果是一般的PID调节的话 ,先调节比例环节(微分和积分环节参数设置为零),然后调节积分环节Ki最后调节微分环节Kd。