在此先谢谢大家!
大家有什么经验希望能共享一下!
目前我用的是直流伺服驱动器,主要是做位移控制的,通过上位机发送指令调整驱动器的PID参数,从而做到精确控制。电机是24V,30W的有刷直流电机. 编码器是360线的。
问题是
1)调整P和I只是一个模糊的值,有没有合适的公式可攻参考一下。
目前我在控制软件上调试的情况是P=4*I ,D值目前还没调整。
2)驱动器手册上也没说这三个值调节分别是和那些相关的,和驱动器公司联系只说是一个经验值,没具体的公式我怀疑他们是在忽悠我。那到底有没有呢?我知道每一个控制方面的PID算法不一样的,但我想这一家公司的应该有他们自己的公式吧。
3)外部控制驱动器还需要不需要闭环呢?因为驱动器已经是一个闭环系统了啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2013-3-1 21:55 | 显示全部楼层
如果是一般的PID调节的话 ,先调节比例环节(微分和积分环节参数设置为零),然后调节积分环节Ki  最后调节微分环节Kd。