牛肉面 发表于 2009-6-26 16:41

12脉动

本帖最后由 renzando 于 2009-7-17 20:02 编辑

{:1_432:} 对于直流电机传动,有的时候是6脉动,有的时候是12脉动的串或者并联。那么什么时候选择6脉动,什么时候选在12脉动呢?

byalice 发表于 2009-6-27 16:57

功率大的时候用12脉吧, 其输入功率因数和电流谐波含量都比6脉低. 对电网影响小,电力局不会找你麻烦, 而且自己输入的配电变压器可以选小一些,

dinglujie 发表于 2009-6-28 08:59

很简单,如果供电局说你谐波不过关,不给你送电,估计你就得换12脉,或者花几十万买谐波治理装置了.

dinglujie 发表于 2009-6-28 09:01

如果功率太大,例如上万千瓦,24脉才能通过供电局的谐波仪器法眼,当然你厂内的crt显示器也可以闪烁抗议谐波.

牛肉面 发表于 2009-6-28 10:54

多谢楼上3位,感谢感谢!
页: [1]