对于直流电机传动,有的时候是6脉动,有的时候是12脉动的串或者并联。那么什么时候选择6脉动,什么时候选在12脉动呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-6-27 16:57 | 显示全部楼层
功率大的时候用12脉吧, 其输入功率因数和电流谐波含量都比6脉低. 对电网影响小,电力局不会找你麻烦, 而且自己输入的配电变压器可以选小一些,
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-28 08:59 | 显示全部楼层
很简单,如果供电局说你谐波不过关,不给你送电,估计你就得换12脉,或者花几十万买谐波治理装置了.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-28 09:01 | 显示全部楼层
如果功率太大,例如上万千瓦,24脉才能通过供电局的谐波仪器法眼,当然你厂内的crt显示器也可以闪烁抗议谐波.