jklm530 发表于 2009-6-17 09:32

高海拔地区对变压器的影响

请教大家有没有搞过高海拔地区的变压器,对于此类变压器的设计,小弟说的这些不知道对否?希望指点一二。
高海拔地区主要是由于空气稀薄、气压低造成变压器散热困难和外绝缘性能降低问题。因此,高海拔地区所使用的变压器必须在合同上注明产品运行地点的海拔实际高度,以便制造厂考虑变压器的温升限值以及外绝缘的最小空气间隙。
对外绝缘而言,一般是加强套管的外绝缘,加大沿面泄露距离与对地放电距离,加大套管间与套管对地部件的空气间隙尺寸,以克服空气稀薄、气压低对变压器外绝缘的稳定性所造成的影响。通常油浸式变压器外绝缘距离按海拔1000m以上时,以每上升100m为一级,每级加大空气间隙1%;干式变压器按1000m以上,每上升500m为一级,每级加大额定短时工频耐受电压值6.25%。高海拔指海拔高程在1000m以上的地区。
对温升限值而言,一般在高海拔地区是以降低的温升限值来控制。通常也以1000m以上,每上升500m为一级,测得的温升不得超过按每500m为一级而降低的温升限值。油浸自冷式变压器为每升高500m降低2%;油浸风冷及强油风冷式变压器每升高500m降低3%;干式自冷式变压器每500m降低2.5%;干式风冷式每500m降低5%。

bbb520520 发表于 2009-6-19 16:55

那个变压器实验中 需要气压 是不是就这里需要呢
页: [1]