找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

Flux电机有限元分析教程西莫团购入口 | 奖励入口当当网购物入口 | 奖励入口欢迎使用!西莫论坛App开放下载Motor-CAD电机多物理域设计教材购买入口 | 奖励入口
★新会员论坛须知★《西莫电机技术》第39期发售火热进行中Flux电机电磁阀有限元分析教程团购入口 | 奖励入口论坛微信公众平台欢迎入驻
西莫电机及相关产品供需交流群开放邀请★ 论坛VIP会员申请 ★Motor-CAD.MANATEE电磁热振动噪声教程 | 奖励入口西莫团队欢迎您的加盟!
宣传推广合作请联系QQ:25941174西莫电机论坛微信群正式开放Flux变压器与电抗器有限元分析团购入口 | 奖励入口西莫电机论坛技术版区QQ群汇总
查看: 2567|回复: 1

[讨论] 高海拔地区对变压器的影响

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-6-17 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教大家有没有搞过高海拔地区的变压器,对于此类变压器的设计,小弟说的这些不知道对否?希望指点一二。
高海拔地区主要是由于空气稀薄、气压低造成变压器散热困难和外绝缘性能降低问题。因此,高海拔地区所使用的变压器必须在合同上注明产品运行地点的海拔实际高度,以便制造厂考虑变压器的温升限值以及外绝缘的最小空气间隙。
对外绝缘而言,一般是加强套管的外绝缘,加大沿面泄露距离与对地放电距离,加大套管间与套管对地部件的空气间隙尺寸,以克服空气稀薄、气压低对变压器外绝缘的稳定性所造成的影响。通常油浸式变压器外绝缘距离按海拔1000m以上时,以每上升100m为一级,每级加大空气间隙1%;干式变压器按1000m以上,每上升500m为一级,每级加大额定短时工频耐受电压值6.25%。高海拔指海拔高程在1000m以上的地区。
对温升限值而言,一般在高海拔地区是以降低的温升限值来控制。通常也以1000m以上,每上升500m为一级,测得的温升不得超过按每500m为一级而降低的温升限值。油浸自冷式变压器为每升高500m降低2%;油浸风冷及强油风冷式变压器每升高500m降低3%;干式自冷式变压器每500m降低2.5%;干式风冷式每500m降低5%。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-6-19 16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
那个变压器实验中 需要气压 是不是就这里需要呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-28 03:26 , Processed in 0.116590 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表