licheng 发表于 2009-6-12 00:02

发电机电压不稳定

今天修理了一台50KW同步发电机,电压不稳定,最大的相差100V,检查定子正常,励磁接线无松动,如果转子有问题是不是也会这样,大家有没有好的方法判断转子绕组局部短路的好方法?

张老五 发表于 2009-6-12 20:36

怎么个不稳定法,波动的时间大概是多少
转子绕组有短路,最好的办法是压降法:通上交流电,测一下各极绕组上的电压降,误差应该在10%以下,否则压降最小的就有可能有匝间短路

xinjing 发表于 2009-6-13 08:00

是在自励下运行么?检查一下电压调节器是不是有问题。

submarine78 发表于 2009-6-13 12:01

用匝间耐压仪打匝间

xinjing 发表于 2009-6-14 18:13

不知道现在解决没有,把原因和大家分享一下。

licheng 发表于 2009-6-15 08:07

感谢大家对我的关心,问题解决了,4个转子线圈中有2个相邻的2个存在匝间短路,不是很明显,可能还是绝缘老化的原因,一带负荷就出问题。有时候空机不带负荷电压正常

lycdick 发表于 2009-7-14 21:01

如果主转子对地短路,那发电机运行起来可能震动很大,甚至烧毁发电机,我就碰到这种情况

xyh680727 发表于 2010-6-26 11:05

多谈谈实际运行问题,对大家都有益处

hyt860119 发表于 2010-7-2 22:03

学习了!致敬!

xinjing 发表于 2010-7-18 10:04

如果主转子对地短路,那发电机运行起来可能震动很大,甚至烧毁发电机,我就碰到这种情况
lycdick 发表于 2009-7-14 21:01 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
上次我们也发现一台电机的主转子对地短路。

xinjing 发表于 2010-7-18 10:08

怎么个不稳定法,波动的时间大概是多少
转子绕组有短路,最好的办法是压降法:通上交流电,测一下各极绕组 ...
张老五 发表于 2009-6-12 20:36 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
这个方法好,可以通过压降知道电抗值,通多大电压比较合适呢?

张老五 发表于 2010-7-18 13:25

回复 11# xinjing


    电压为,峰值一般不超过转子绕组的额定电压

xinjing 发表于 2010-7-18 13:34

谢谢版主,还得找一个调压器,呵呵