5次谐波对变压器的影响
本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-17 20:43 编辑并网逆变器配套的三相心式隔离变压器,采用D/Y-11接法,额定容量20kVA
为了尽可能减小空载损耗,硅钢片采用了0.3mm的,并且应该是设计磁密偏低。
现在碰到了几个问题:
1、合闸涌流非常大,只要一合闸就发现日光灯闪一下,示波器实测峰值电流高达250A,但仅持续5.88ms一个脉冲;
黄色的就是电流波形
2、空载电压波形不正常,接上电网后,另一侧用万用表测量475V,理应得到整流后直流电压671伏,但实际直流电压高达713伏,超出了逆变器的工作范围。
为此用示波器测量了电压波形,发现呈现尖顶波形,这是导致万用表(有效值)测量不准确的根源。
这是实测的电压波形,进行了FFT分析,结果如下图。
本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-18 07:28 编辑
3、同时也实测了电网电压波形、以及FFT结果如下:
4、为了搞清楚问题所在,空载情况下对调了变压器的输入/输出端,发现在同样的电网电压波形下,另一侧的电压波形都是一模一样的尖顶波形。
5、从FFT结果可见,应该是5次谐波导致的尖顶现象,3次谐波、9次谐波、15次谐波.....都很小,这与D/Y绕组连接方式是吻合的。
6、电网电压波形是平顶波,FFT结果表明其中也是含有明显的5次谐波,这是不是导致副边尖顶波的根源?
本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-17 21:15 编辑
电网电压及其经变压器变压后的电压,一个是平顶波、一个是尖顶波,对2者进行FFT分析,发现都是含有明显的5次谐波。
但是电网电压的平顶是由于基波、5次谐波的正负波峰重合(基本重合),而尖顶波是由于基波、5次谐波的正正波峰重合(基本重合)导致的,这可以根据相位信息来加以验证。
方法如下:
对于电网平顶波:基波相位-50.9、而5次谐波相位-441.5
根据时延与相位的关系,-50.9*5=-254.5
那么5次谐波的相位进行分解:-441.5=-254.5-187
这个187几乎就等于180°,参考下图,显然是正负波峰重合的。
对于变压出的尖顶波:基波相位-80.8、而5次谐波相位-51.1
根据时延与相位的关系,-80.8*5=-404
那么5次谐波的相位进行分解:-51.1=-404+352.9
这个352.9几乎等于360°了,所以基波、5次谐波的正波峰互相重合,导致了尖顶波的产生! 你的问题是? 本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-17 21:45 编辑
标准答案 发表于 2025-9-17 21:40
你的问题是?
我的问题是,尖顶波是如何产生的?
按道理D/Y连接变压器应该是波形很好的,但为什么却产生了严重的尖顶波呢?这是由于电网的原因导致的还是变压器本身存在某个问题导致的? 本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-21 20:40 编辑
《电机学》教科书花了很多笔墨,论述3次谐波,而对于5、7次谐波关注很少。
实际上电力系统之所以采用3相供电,恰恰是因为3相系统可以大幅度削弱甚至消除3次谐波(及其倍数次谐波),至少这也是很诱人的优点之一!
3相系统的线圈无论是Y接法还是▲接法,都可以有效抵消3次及其倍数次的谐波电压:
1、Y接法如果不接中性线的话,3次及其倍数次的谐波电流也无法流通;
2、▲接法虽然可以流通3次谐波电流,但这个环流实际上形成内部短路,所以对外也就不能输出电压。
对于3相3柱的磁路系统而言,3次及其倍数谐波磁通也是无法流通的(至少是磁阻很大),因此,也就可以极大削弱3次及其倍数次磁通所感应出来的电压。
综上所述,3相的电路系统、磁路系统都非常有利于削弱3次及其倍数次谐波(电压、电流、磁通),所以,影响最大的应该就是5次谐波! 本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-21 21:10 编辑
各次谐波的相序(转向),是《电机学》中的基础知识,结论那就是5次谐波的相序与基波相反。
下面来证明,相电压中的5次谐波,会在线电压中变成反相位:也就是平顶波会变成尖顶波,反之亦然,尖顶波则会变成平顶波。
各相的相电压
A相:Sin(wt)+sin(5wt)
B相:Sin (wt+120)+sin(5wt-120)C相:Sin (wt-120)+sin(5wt+120)
为了方便起见,上述不考虑幅度的具体相对占比,这不影响证明的结果。
那么AB间的线电压就是进行相减运算
Sin(wt)-sin(wt+120)+sin(5wt)-sin(5wt-120)=2cos(wt+60)*sin(-60)+2cos(5wt-60)*sin(60)=1.732*[-cos(wt+60)+cos(5wt-60)]=1.732*=1.732*=1.732*30)+sin(5wt-150+180)]
这就从数学上证明了,相电压中与基波波峰重合的5次谐波(尖顶波),在线电压中则变成了与基波正负波峰重合(平顶波)
线电压还产生了30°的相移,这就是11点钟的由来。
本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-22 21:39 编辑
本贴2楼中提到的第4条
这是我向变压器厂商反映问题后,所给出的第一个建议,当然我也觉得很有必要尝试一下,因此第一时间进行了测试。
也就是说,无论电网接到Y侧,还是▲侧,另一侧输出的波形始终都是尖顶波。这个实测结果可以由楼上的证明结论完美解释!
1、因为电网线电压是平顶波,因此我们可以得到结论:电网相电压一定是尖顶波;
2、当电网接到变压器▲侧时,变压器原边相电压(等于线电压)就是平顶波,那么Y侧(副边)的相电压也是平顶波,从而Y侧线电压必然是尖顶波;
3、当电网接到变压器Y侧时,变压器原边相电压就是尖顶波,那么▲侧(副边)的相电压(等于线电压)也是尖顶波。
这就是说D/Y(或者Y/D)连接方式的3相变压器,总是会使得5次谐波反相位!
本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-22 22:11 编辑
根据上述的理论分析结果,我们进行了补充测试。
测试方式:
将电网(含中性线)接到Y侧,而副边▲侧三个线圈不互联(也就是线圈无任何电流),同时测试Y侧的A相相电压、BC间的线电压、A相的相电流。
果不其然,电网系统的相电压是尖顶波,这是导致变压器输出电压为尖顶波的根源!
显然,该电网系统存在严重的5次谐波污染,污染源头待查。
同时,对相电流进行了FFT分析,发现3次谐波、9次谐波含量极多。
本帖最后由 zengxiaodong 于 2025-9-23 21:32 编辑
原边Y侧相电流3次、9次谐波含量很高的原因可以解释。
那就是电网相电压中,总是含有一定量的3次、9次谐波,而3相3柱变压器的磁路系统,是无法通过3次谐波磁通的(磁阻很大),这也就意味着3次谐波的电感(感抗)很小,相对于3次、9次谐波电压而言近乎短路!
反之,5次、7次、11次、13次......谐波的电感很大(因为铁心磁路磁阻很小),从而这些次数的谐波电流反而不大。
理论上而言,完全对称的电网电压,则中性线中流过的电流将仅含有3次及其倍数次的谐波电流,实测中性线电流波形如下(HIOKI电流传感器,10mV/A):
对楼上中性线的实测电流进行FFT分析,果然3次、9次谐波电流比较大。
但是基波、5次、7次、11次、13次......谐波也有,这是因为3相系统不可能完全对称所致。