天才杨威利 发表于 2009-5-25 12:53

系统采样频率大于信号更新频率怎么办?

算法上请教一下,如果在控制BLDC的时候,我的采样频率高于转速的话(同时采集电流值,并读取转速,转速是通过反电动势过零软件计算得到),会出现什么现象?比如我的采样频率是1K,但是我的转速之后50转每秒,我使用的是反电动势无传感器,因此每一圈最多获得6次转速,也就是转速的更新频率最高也就是300Hz,如果是这样的话,会出现什么情况呢?会不会导致系统振荡?
另外大家在做这样的控制的过程中,是怎么解决这个问题的呢?比如多个需要采集的变量的频率不一样,是不是以最高的频率来确定?

天才杨威利 发表于 2009-6-7 17:32

自己顶一下,大家都是搞电机控制的,不会都不理解这个问题吧?就是控制周期和转速需要一致吗?可不可以固定控制周期,不随着转速的变化而变化?

shaoshiyi 发表于 2010-4-12 07:29

其实我不是很理解楼主的意思。我目前正在做BLDC的控制,没有固定周期,控制环的速度随着转速的变化而变化,并且采样频率的确等于转速。但是就我个人理解,采样频率太高不会导致震荡的产生,太低才会震荡。

archdevil 发表于 2010-4-12 13:00

采样频率高没什么关系的,就相当于几个控制周期采样的都是同一个值一样。

sundj 发表于 2010-4-14 10:44

采样频率高不是问题,低了才有问题

ccjj 发表于 2010-5-15 20:27

本帖最后由 ccjj 于 2010-5-15 20:30 编辑

1、采样频率至少要达到采样定理要求, 即两倍以上, 工程设置通常在这个最低要求上再加余量, 以提高精度。如此看来,1K对300Hz,仅3倍多,一点不嫌高。

2、多个需要采集的变量的频率不一样,可以分别设置采样频率,勿需强求一致。若实在要取同一频率,当然要以最高的频率来确定。所谓“短板”或“瓶颈”嘛。

ccolinn 发表于 2011-1-8 02:19

采样频率高不是问题,低了才有问题
sundj 发表于 2010-4-14 10:44 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

没错,支持这个观点,多测几次没问题,测不着就是大问题
页: [1]
查看完整版本: 系统采样频率大于信号更新频率怎么办?