发表于 2009-5-20 11:49
高压电机综保
高压电机综保的过流、过载和速断是如何设定的?请各位大侠指点。谢谢。
张老五
发表于 2009-5-20 19:17
过流保护就是过载保护,一般也不会再安力矩传感器
通常是一个反时限的设定,保护装置会有多条设定曲线可供选择,大概额定电流的1.1倍或1.15倍以下可以长期运行,然后电流越大,保护动作的时间就越短,速断点应该在额定电流的1.5倍到2倍之间,跟负载特性有关,比如磨煤机之类的负载就会取得大些
当然还有启动时的延时
大圆机
发表于 2009-5-28 22:33
很实用的一本书