高压电机综保的过流、过载和速断是如何设定的?请各位大侠指点。谢谢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 52 天

连续签到: 2 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-5-20 19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过流保护就是过载保护,一般也不会再安力矩传感器
通常是一个反时限的设定,保护装置会有多条设定曲线可供选择,大概额定电流的1.1倍或1.15倍以下可以长期运行,然后电流越大,保护动作的时间就越短,速断点应该在额定电流的1.5倍到2倍之间,跟负载特性有关,比如磨煤机之类的负载就会取得大些
当然还有启动时的延时