西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1423|回复: 2

高压电机综保

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-5-20 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
高压电机综保的过流、过载和速断是如何设定的?请各位大侠指点。谢谢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 30 天

连续签到: 5 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-5-20 19:17 | 显示全部楼层
过流保护就是过载保护,一般也不会再安力矩传感器
通常是一个反时限的设定,保护装置会有多条设定曲线可供选择,大概额定电流的1.1倍或1.15倍以下可以长期运行,然后电流越大,保护动作的时间就越短,速断点应该在额定电流的1.5倍到2倍之间,跟负载特性有关,比如磨煤机之类的负载就会取得大些
当然还有启动时的延时

评分

参与人数 1西莫币 +6 收起 理由
forlink + 6 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-28 22:33 | 显示全部楼层
很实用的一本书
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-24 20:28 , Processed in 0.122209 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表