永磁同步电机IF启动虚拟同步坐标系和转子实际坐标系关系
请问有没有老哥知道为啥永磁同步电机IF正转启动时,IF给定角度构成的虚拟同步坐标系要滞后于转子的实际同步坐标系呢,且为什么这个滞后角度最大不能超过90度。首先你要分析IF控制是怎么稳定的,画下矢量图,它有自动调节的过程 90度时,cos(pi/2)=0,超过90度力矩变成负的,往反的方向旋转了 PMSM_spy 发表于 2021-11-16 15:25
90度时,cos(pi/2)=0,超过90度力矩变成负的,往反的方向旋转了
如果不进行初始位置检测的话这个角度可不可能超过90度呢,我在实际测试里发现这个角度超过90度了仍然能转的起来,很奇怪。 diankongweilai 发表于 2021-11-10 22:46
首先你要分析IF控制是怎么稳定的,画下矢量图,它有自动调节的过程
是功角自平衡特性吗
SunJN 发表于 2021-11-23 11:16
是功角自平衡特性吗
是的,自己可以调节平衡 SunJN 发表于 2021-11-23 11:15
如果不进行初始位置检测的话这个角度可不可能超过90度呢,我在实际测试里发现这个角度超过90度了仍然能转 ...
如果不进行初始位置检测,你不知道初始位置在哪儿,怎么说实测角度超过了90度能转起来呢 PMSM_spy 发表于 2021-11-24 10:27
如果不进行初始位置检测,你不知道初始位置在哪儿,怎么说实测角度超过了90度能转起来呢
这个可能我理解有问题,我是用示波器输出If启动给定的电角度和观测器观测的角度,发现在保持相同初始iq和负载情况下,这两个角度差随着不同给定是有超过90度的情况发生的。而且条件不变多次改变起始位置,角度差是不变的。 PMSM_spy 发表于 2021-11-24 10:27
如果不进行初始位置检测,你不知道初始位置在哪儿,怎么说实测角度超过了90度能转起来呢
所以又起了疑惑,这个角度差会是机械角度的差吗 SunJN 发表于 2021-11-24 22:44
这个可能我理解有问题,我是用示波器输出If启动给定的电角度和观测器观测的角度,发现在保持相同初始iq和 ...
给定角度是定子侧电流矢量的角度,观测器观测的是转子的角度,闭环之后他们应该是同步的,也就是一样的,开环拖动过程中,转子角度是滞后拖动电流的
你说角度随给定变化,你给定的是啥 SunJN 发表于 2021-11-24 22:45
所以又起了疑惑,这个角度差会是机械角度的差吗
这个角度差应该是电角度的差值 PMSM_spy 发表于 2021-11-25 10:03
给定角度是定子侧电流矢量的角度,观测器观测的是转子的角度,闭环之后他们应该是同步的,也就是一样的,开环拖动过程中,转子角度是滞后拖动电流的
你说角度随给定变化,你给定的是啥
额可能我表述不对,是这样:
首先,我测的是还未进入闭环前,就是已经稳定的If启动阶段给定的定子电流矢量的电角度,然后和已经启动的观测器观测出的转子电角度进行对比;
然后,就是这个对比结果,就是这个角度差,在相同的负载条件下(转速一直都是不变的)多次试验,这个角度差是不变的。但是,如果我加的负载很小,同时iq初始值给的很大,这个角度差测出来会超过90度。
就很奇怪。 PMSM_spy 发表于 2021-11-25 10:03
给定角度是定子侧电流矢量的角度,观测器观测的是转子的角度,闭环之后他们应该是同步的,也就是一样的,开环拖动过程中,转子角度是滞后拖动电流的
你说角度随给定变化,你给定的是啥
所以就很疑惑为啥超过90度,而且还能转的很好。