skjsnb 发表于 2021-2-4 11:24

很懵逼,关于电机选型中的负载惯量匹配

本帖最后由 skjsnb 于 2021-2-4 11:52 编辑

看过关于负载惯量匹配相关的资料,大体上都说负载惯量和电机转子惯量的比值最好在10以内,我现在做的这个项目是个转台,是个要求动态性能比较高的随动系统,根据文献要求惯量比在3以内。负载惯量经过计算在3.5Kg·m^2左右,而市面上电机的惯量基本都很小,都是以10^-4Kg·m^2为单位的,这是我第一个懵逼的地方。假设我找到了和我负载相匹配的电机,那么系统的总惯量就是在7Kg·m^2左右,是绝对影响控制系统带宽的,响应会非常慢,这是我第二个懵逼的地方。有做过这种电机选型的朋友吗,能给个电机选型方面的建议吗,感谢!

这个是安川的选型手册中的转子转动惯量部分,我不清楚惯量匹配中的电机转动惯量是否是这个转子转动惯量,还望大家指教

skjsnb 发表于 2021-2-4 11:48

补充一下,电机和负载是直驱的,我是搞电控的,对机械方面不是很懂

skjsnb 发表于 2021-2-4 15:20

那个。。有没有大佬发表一下经验的

王璐瑶 发表于 2021-2-4 20:22

负载惯量要按传动比折算到电机侧

王璐瑶 发表于 2021-2-4 20:24

不好意思直驱的没干过
页: [1]
查看完整版本: 很懵逼,关于电机选型中的负载惯量匹配