大型异步电机启动三相电流之和不为零,为什么??
大型异步电机启动时,各相启动电流由于开关合闸角度不同,非周期衰减时间常数不一样,故各相电流大小不一,但三相电流之和却不为零,电机并没有接地,不存在零序电流呀??? 那要看你的三相电流是怎么读取的,从理论上来说,除了通电的一瞬间以外,任何时候三相电流和都为零。但许多时间三相电流值是用CT读取的,由于CT也有铁心,存在饱和(CT电流通常按额定电流进行选取,饱和点在额定电流的2倍左右,但电机的启动电流通常为6倍),此时三相电流不同,三相CT的饱和度也不同,所以读到的电流值同实际电流值的差异也是不同的。此时将读取的电流相加自然就不为0了。 可是电流都是在TA的拐点电压之下,完全没有进入饱和区呀!饱和点不是按照TA额定电流取的,在TA伏安特性曲线上拐点电压之下均为线性传变区,是不存在饱和的。启动电流乘二次回路直阻得出的二次压降是远低于拐点电压的。 不过还是感谢你的回答,谢谢!! 由于没有接地,所有不存在零序电流 是不存在零序电流呀,但谁能解释我说的现象呢? 瞬态过程的话有可能不为0的吧。楼主可以用软件模拟一下起动过程 可是电流都是在TA的拐点电压之下,完全没有进入饱和区呀!饱和点不是按照TA额定电流取的,在TA伏安特性曲线上拐点电压之下均为线性传变区,是不存在饱和的。启动电流乘二次回路直阻得出的二次压降是远低于拐点电压的 ...
makeximu 发表于 2009-5-6 22:48 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
TA就是CT么?
CT相当于一个短路的变压器,一次侧电流基本上就是励磁电流,电流越大,饱和度就越高 如果怀疑CT的准确性,可以试试用分流器。 还有是不是谐波导致的。 三相谐波电流之和也应该为0 三相电流的矢量和是多少?
据我所知,大型电机都会存在轴向电流问题,由于种种原因,电机轴,轴承,机壳和大地组成回路,有一定电流通过。严重时会损毁轴承表面。不知这个是不是会导致三相电流之和不为零。 由于制造工艺原因,三厢绕组并非严格对称,所以存在不同的相角差、、 三相电流的矢量和是多少?
据我所知,大型电机都会存在轴向电流问题,由于种种原因,电机轴,轴承,机壳和大地组成回路,有一定电流通过。严重时会损毁轴承表面。不知这个是不是会导致三相电流之和不为零。
tjulix 发表于 2009-5-7 22:12 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
理论上说轴电流,以及变频器产生的共模电流都是零序的,因而会造成三相电流之和不为0
但实际上这些电流跟相电流比是很小的,完全不是一个数量级,所以不会对测量产生实质性的影响 我觉得13楼说的在理,由于三相绕组很难绝对对称,刚合闸时反电势还未建立,因此会造成三相电流的明显不对称,造成总电流不为零是很正常的。 我觉得13楼说的在理,由于三相绕组很难绝对对称,刚合闸时反电势还未建立,因此会造成三相电流的明显不对称,造成总电流不为零是很正常的。
pat 发表于 2009-5-10 13:51 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
这个过程很短的,基本上几是三五个波的时间,也就是零点几秒
电机的启动过程要长得多,有几秒,几十秒的 版主果然厉害。启动的时候三相是很难平衡的,具体的估计还有瞬态的相位原因。我这里有一段资料,对此现象有描述,谁能从理论上解释一下最好。公司内部资料哦,肯定准确的,呵呵。
Starting current consideration
The symmetrical value of the motor starting current can be anywhere between 3 to 9 times rated current. The asymmetrical (offset) current can vary between 6 to 16 tims, or approximately 1.8 of the symmetrical value. The asymmetrical current with DC component is highest during first cycle and then gradually decays. The rate of decay(decrement) of the DC componet is a function of the ratio X/R of the circuit.
所以所有的负序和零序保护继电器,都是在起动时期要求旁路掉的。 实际上通常是这样设定的:
过热保护(或者是过流保护)设定为反时限特性,即过流值越大保护动作的时间越短
接地保护(一般是零序保护)设定为在送电后的若干秒内不动作,走过启动时间后才能投入
但瞬动不能旁路 真是高深呀,学习了,希望张老五多谈谈 电机的瞬变过程的电流取样是不能用普通电磁式的电流互感器的,应该用无感分流器取样。