关于高频注入的电机实验
大家好,小弟第一发帖,如有错误请多指教。现在在做永磁同步电机的脉振高频注入的实物实验,之前做仿真理论上是行的通,现在做实物的话遇到了很多问题:1.PI输出后的量如何量化为速度和角度值,因为电流计算和PI控制器部分我用的是_IQ(1)格式的数据,PI输出后的数据很大,肯定是不能直接使用的,我在想是不是有一个比例关系啥的
2.现在用的电机是表贴式的永磁同步电机,一般来讲内嵌式的可能效果更好,想问下有没有表贴式做脉振高频注入成功的实物,我想做一下参考
3.在仿真里的角度值并没有到2π就能清零,但是实物肯定是要角度清零的,想问下各位如何确定清零的信号或者位置的
虚心向各位请教,或者一起 你仿真实现了?实物不行?仿真是你自己搭的?正常PI输出要限幅不会很大,不管你是不是用Q格式,如果标妖了就转换回去做PI;
脉振式是可以解决表帖式问题的,D轴注入是可以改变d轴电感的,目前很多人都做出来了,我们之前就是用脉振式 我现在在测试闭环效果,现在电机实际能正转,角度也是0到2π增加,但是PI输出的负值,所以速度估算是个负的,电机闭不上环,我现在应该在哪里找问题 18561957325 发表于 2019-9-7 15:15
我现在在测试闭环效果,现在电机实际能正转,角度也是0到2π增加,但是PI输出的负值,所以速度估算是个负的 ...
哪个PI环路,是三个都有问题?PI如果本来没有负值现在出现负值就是你PI设计的有问题啊,你下限设定多少?P或者I系数有没有问题 18201975434 发表于 2019-9-7 20:39
哪个PI环路,是三个都有问题?PI如果本来没有负值现在出现负值就是你PI设计的有问题啊,你下限设定多少? ...
电流环和速度环是之前用过做过双闭环实验的没有问题,现在就是这个误差量之后的这个PI我是照着原来的PI控制器改出来的,系数我选的相对小一点,但是我用的labview,是可以在线调节KP,KI的。
然后考虑到正反转的问题,我给PI控制器的限幅是正负iq(1)的q24格式的,所以肯定是正有负的,但是现在闭不上环,这个新写的PI控制器经常会输出饱和,那后面的角度值会变得很快,导致整个系统是一个开环,并且电流和速度环都闭不上的状态
我现在感觉是我PI控制器出了些问题,也有可能跟我现在没用PLL用的PI有关系,而且我现在没有做磁极的修正,也是一个问题 磁极不修正,肯定会有问题啊
页: