霸气侧漏 发表于 2020-4-7 20:49

drf63329272 发表于 2019-7-25 18:09
将检测电流变为检测反电势,方法有效,如图;但是检测脉冲之前的等续流时间比较长(全off等续流)

对了这个示波器放大图第二张图第2通道为什么要发脉冲, 而且宽度比普通的要宽

18201975434 发表于 2020-4-8 07:16

霸气侧漏 发表于 2020-4-7 20:49
对了这个示波器放大图第二张图第2通道为什么要发脉冲, 而且宽度比普通的要宽

最佩服你,自己不做实验还经常问,{:4_575:}

霸气侧漏 发表于 2020-4-8 08:47

18201975434 发表于 2020-4-8 07:16
最佩服你,自己不做实验还经常问,

反向180度脉冲是可以定位180度范围

如果正反脉冲的悬空电压一样,说明转子和脉冲方向刚好90度,这个时候也不能立马换相

只是学_ufjsS 发表于 2021-12-21 20:30

您好,最近也在做长短脉冲,请问重载下怎么切换BEMF高速啊?偶尔会失步,大神指点一二

aitou 发表于 2023-2-9 16:01

Mark一下,有空了再试试