西莫电机圈's Archiver
电机圈首页
›
『变压器』
› 2500KVA干式自冷变压器容量提升
cn1919
发表于 2009-4-29 17:20
2500KVA干式自冷变压器容量提升
当前遇到一个很棘手的问题,做电机实验用的变压器容量不足,变压器为干式自冷2500KVA 额定电流2091A, F级绝缘, 但在实验中电流实测达到2300A,,整个实验持续6个小时,发现变压器发热是相当的厉害,不敢再做实验。给位老大,有没有办法解决一下?另外在实验中有用到两台ABB变频器,想知道产生谐波对变压器是否有很大的影响,怎么验证? 先道谢了
cwmm001
发表于 2009-5-15 16:09
增加6个辐流风机,如三保电气的,变压器的容量一般能提20%以上。或者补电容增加电容电流
页:
[1]
查看完整版本:
2500KVA干式自冷变压器容量提升