[求助] 2500KVA干式自冷变压器容量提升

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-4-29 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
当前遇到一个很棘手的问题,做电机实验用的变压器容量不足,变压器为干式自冷2500KVA 额定电流2091A, F级绝缘, 但在实验中电流实测达到2300A,,整个实验持续6个小时,发现变压器发热是相当的厉害,不敢再做实验。给位老大,有没有办法解决一下?另外在实验中有用到两台ABB变频器,想知道产生谐波对变压器是否有很大的影响,怎么验证? 先道谢了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-5-15 16:09 | 显示全部楼层
增加6个辐流风机,如三保电气的,变压器的容量一般能提20%以上。或者补电容增加电容电流