1、提高IP等级
①选用质量好的油封,油封的好坏直接影响到水蒸气进入量及冷凝水量,当然也影响到电机内部材料的寿命;
②提高油封位的加工精度,与油封唇口配合面一定要淬硬后精磨,粗糙度不能低于0.8,最好是0.4以下,油封位与轴承室同心度最好不低于7或6级,孔位为7级,轴为6级;
③油封唇口过盈量设计要合理,具体可查GB/T 9877,也可以采用供应商推荐的尺寸进行设计;
④其余部分应该采用O型圈或密封胶,或同时使用,O圈沟槽大小按机械设计手册标准设计或采用供应商推荐尺寸,端面密封注意保证零件的平面度等形位公差,推荐用7级公差,表面既不能太光滑也不应该太粗糙,以1.6-3.2为宜。
2、选用质量好的透气阀。
3、在接线盒顶部贴橡胶或其它导热系数低的非金属材料,防止顶部产生冷凝水。
4、设计排水通道,使产生的凝露水自动流到电机最底部,然后在电机两端最底部设置排水阀,检修时打开排水阀将积水排走。 感谢老哥的分享,期待后续章节,谢谢 xubo929674920 发表于 2019-5-29 15:43
请问增大爬电距离对防止冷凝有什么好处?感谢!
这个对防冷凝没用,但是对冷凝水产生之后的电机的电气安全提高有用 透气阀无法阻挡水汽吧 感谢分享,看了各位的回复受益匪浅bq2_23 直接在接线盒上增加一个透气阀,我们使用的是金属接线盒然后加透气阀,基本可以解决这个问题 以前铸铁金属接线盒结构,现在一般是用SMCD等复合材料做,模压就行。 我司也有过接线盒内冷凝水导至联接器报废。电机与接盒密封,联接器是密封型的,接线盒也密封。电机有加加热带40。
页:
1
[2]