PMSM双闭环怎么调?
最近在调PMSM的控制,调了好一段时间了,之前做过几个演示版没问题,现在要做产品,发现问题了。就是单独速度环、单独电流环都没什么问题,但是速度环+电流环就有问题了:1、电流环参数小的时候输出扭矩不够,给定100转的转速,用手一握就把电机给抱死了,但通过在线观测发现Iq已经达到我设定的额定电流值2A了,但是就是输出扭矩很小;2、如果把PI参数加大后就容易抖动,我反复调参数调了好多遍都没达到满意的效果,不知道怎么调了。
个人总结的原因可能有两个:1、我在做FOC算法时的流程有点问题,比如速度环和电流环的各个变量的标幺化不对或参数传递不对等。2、就是还是参数没调好。
我也在调这个系统,我的方法是试着把转速环断开,设定iq为一个常量比如说2(这个ACR输出的限幅值不宜过大),然后调两个ASR的PI参数。惭愧的是我也没调好,可以相互交流下。 王帅帅厉害啦 发表于 2018-7-23 10:31
我也在调这个系统,我的方法是试着把转速环断开,设定iq为一个常量比如说2(这个ACR输出的限幅值不宜过大) ...
你好,你的电流环的反馈有做标幺化吗? liyuming6 发表于 2018-7-23 10:37
你好,你的电流环的反馈有做标幺化吗?
电流环的反馈是从pmsm反馈回来的三相定子电流做clarke和park变换得到的,我刚做这个方向,不懂你说的标幺化。我百度了一下我应该没有设定基准值。 希望有经验的大神多大指点、多多分享!别让帖子沉了。 liyuming6 发表于 2018-7-23 10:37
你好,你的电流环的反馈有做标幺化吗?
为什么要做标幺化 一般出现转矩不够可能是两点原因
1 你的电流环输出上限太低了,力矩达不到;
2 你的pi跟随太慢,没有跟上你负责的给定
页: